mya
發帖時間:2016-07-29 17:07:05 樓主

參考規范下載

1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008

2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012

3、《鋼結構設計規范》GB50017-2017

4、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010

5、《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011

6、建筑施工計算手冊(第二版)

基本知識


柱模板構造簡圖

參數解析

①混凝土柱工程屬性

新澆混凝土柱的計算高度:一般指柱子的設計高度;當柱子較高采取分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。

新澆混凝土柱邊長:按設計尺寸進行填寫。

②支架體系設計

支架體系參數解析

柱長、短邊小梁根數:按現場實際工況進行填寫。注意:軟件默認小梁是均勻布置,現場如非均勻布置的根據實際工況,做一定折減進行選擇填寫。

柱箍設置:右鍵進行柱箍道數的添加或刪除操作;修改柱箍距柱底距離時,柱箍依次間距會自動關聯,用戶無需修改。

柱箍合并根數:根據現場實際工況進行選擇。


柱箍合并根數

柱箍受力不均勻系數:采用雙柱箍時,考慮材料、施工質量等因素,柱箍很難實現均勻受力,產生受力不均勻系數。

柱箍兩端設置是否設置對拉螺栓:此參數填寫時參考右下角平面圖變化。


左圖兩端不設置對拉螺栓,右圖兩端設置

柱邊對拉螺栓根數:柱內部對拉螺栓根數,不包括柱外端固定對拉螺栓,填此參數時可以觀察右下角見圖變化,助于理解。


柱邊對拉螺栓根數為1根

對拉螺栓布置方式:默認均分,此時間距自動關聯,用戶無法修改;非均分時,即自定義時,對拉螺栓間距可以修改,修改時應注意,間距總和應復合以下兩種規則:柱兩端不設置對拉螺栓為:柱邊長度+(小梁+面板)*2+柱箍高柱兩端不設置對拉螺栓為:柱邊長度+(小梁+面板)*2

③新澆混凝土對模板側壓力標準值計算

側壓力計算依據規范: 《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008及GB50666-2011兩本規范進行選擇。依據選擇方法:根據工程所在地比較常用,專家比較認可的規范進行計算。

混凝土重力密度γc:普通混凝土重力密度取24 kN/m3,特殊情況根據規范相關要求進行填寫。

規范相關規定

混凝土澆筑速度(m/h):根據工程實際澆筑速度進行填寫。如果速度過快超過6m/h,應根據規范要求不適用JGJ162-2008中的計算公式。 注意:JGJ162-2008第4.1.1規定:現澆混凝土模板側壓力計算公式適用于澆筑速度在6m/h以下的普通混凝土及輕骨料混凝土。

新澆混凝土初凝時間t0(h):商品混凝土初凝時間考慮季節性施工、運輸路程,澆筑能力諸多因素,一般取4小時左右,具體查看相關報告單。如沒有相關實驗數據,可以運用軟件提供的經驗公式進行計算填寫:


初凝時間確定

坍落度修正系數β:依據現場混凝土不同坍落度,查找規范對應系數,進行相應取值。

坍落度修正系數取值依據

外加劑影響修正系數β1:JGJ162-2008第4.1.1條規定不參加外加劑時取1.0,摻具有緩凝作用的外加劑時取1.2.

混凝土坍落度影響修正系數β2::JGJ162-2008第4.1.1條規定:當坍落度小于30mm時,取0.85;坍落度為50~90mm時,取1.00;坍落度為110~150mm時,取1.15。

混凝土側壓力計算位置處至新澆混凝土頂面總高度H(m):一般取柱子的設計高度;當柱子較高采取分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。

側壓力標準值折減系數:混凝土坍落度較大時,但畢竟不是水,采用較大值法(γcH)時,應乘以折減系數。專家建議按0.8計取。

新澆混凝土對模板的側壓力標準值G4k:三種取值方法分別為:最小值,最大值及自定義。根據不同的工況,依據相應規范條文進行選擇。

側壓力標準值方法及建議

④荷載標準值

振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q2k:JGJ162-2008續表4.1.2條規定,振搗混凝土時對垂直面模板荷載對垂直模板可采取4N/m2;JGJ162-2008續表4.3.2條規定,當柱邊長小于300mm時,側模計算將不組合“振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q3k”。

傾倒混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q3k(kN/m2):JGJ162-2008表4.1.2條規定,采用不同澆筑形式,相應荷載取值;JGJ162-2008續表4.3.2條規定,當柱邊長大于300mm時,側模計算將不組合“振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q2k”。(選擇GB50666-2011時,荷載取值方法相同不再解釋)


傾倒混凝土產生水平荷載取值依據

傾倒混凝土荷載

⑤材料參數

面板、小梁、柱箍:取值方法同板模板扣件式相應的面板、小梁及主梁取值方法相同

對拉螺栓:按現場實際使用材料類型進行選擇,軸力會自動關聯,用戶無須修改。

扣件按現場實際使用材料類型進行選擇,扣件容許荷載會自動關聯,用戶無須修改。

材料名稱

柱箍端部節點驗算:根據柱箍不同的材料,軟件自動選擇相應計算方式

柱箍端部節點驗算參數

視頻教程

柱模板支撐不等間距操作視頻(點擊播放)

豆豆94
回帖時間:2022-12-19 17:05:46 1樓

這個位置輸入有誤,前者是柱兩端設置對拉螺栓的間距總和嗎?

愛瑞瑞
回帖時間:2019-12-30 15:08:15 2樓

柱箍的受力不均勻系數是出自哪里?還請答疑,具體情況如何選擇,統一選為0.6會不會有點過于保守。

其他類似問題

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 3、《鋼結構設計規范》GB50017-20174、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 5、《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011 6、建筑施工計算手冊(第二版) 基本知識 柱模板構造簡圖 參數解析 ①混凝土柱工程屬性 新澆混凝土柱的計算高度:一般指柱子的設計高度;當柱子較高采取分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。 新澆混凝土柱邊長:按設計尺寸進行填寫。 ②支架體系設計 支架體系參數解析 柱長、短邊小梁根數:按現場實際工況進行填寫。注意:軟件默認小梁是均勻布置,現場如非均勻布置的根據實際工況,做一定折減進行選擇填寫。 柱箍設置:右鍵進行柱箍道數的添加或刪除操作;修改柱箍距柱底距離時,柱箍依次間距會自動關聯,用戶無需修改。 柱箍合并根數:根據現場實際工況進行選擇。 柱箍合并根數 柱箍受力不均勻系數:采用雙柱箍時,考慮材料、施工質量等因素,柱箍很難實現均勻受力,產生受力不均勻系數。 柱箍兩端設置是否設置對拉螺栓:此參數填寫時參考右下角平面圖變化。 左圖兩端不設置對拉螺栓,右圖兩端設置 柱邊對拉螺栓根數:柱內部對拉螺栓根數,不包括柱外端固定對拉螺栓,填此參數時可以觀察右下角見圖變化,助于理解。 柱邊對拉螺栓根數為1根 對拉螺栓布置方式:默認...閱讀全文

mya 2016-07-29 25396 2

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2008 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-20175、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 6、《混凝土結構工程施工規范》GB 50010-2010 7、《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013 8、建筑施工計算手冊(第二版) 基本知識 梁模板基本參數 梁模板設置附加立桿 參數解析 ①基本參數 模板規范計算依據:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本計算規范,不同計算規范荷載取值、構造要求等都不相同,計算結果也會有差異。如何選擇計算依據:根據工程所在地專家比較認可(常規使用)規范來計算,非專家論證方案選擇規范要和監理工程師確定。 ②混凝土工程屬性 新澆混凝土板名稱:驗算模板支架所在混凝凝土板名稱,根據實際工況填寫。 新澆混凝土板板厚(mm):驗算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架縱向長度L(m):指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體縱向長度(整體相對較長的一邊為縱向) 模板支架橫向長度B(m): 指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體橫向長度(整體相對較短的一邊為縱向)...閱讀全文

mya 2016-08-29 10601 0

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程》JGJ231-2010 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 5、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 6、《混凝土結構工程施工規范》GB 50010-2010 7、《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013 8、建筑施工計算手冊(第二版) 基本知識 梁模板基本參數 梁模板設置附加立桿 參數解析 ①基本參數 模板規范計算依據:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本計算規范,不同計算規范荷載取值、構造要求等都不相同,計算結果也會有差異。如何選擇計算依據:根據工程所在地專家比較認可(常規使用)規范來計算,非專家論證方案選擇規范要和監理工程師確定。 ②混凝土工程屬性 新澆混凝土板名稱:驗算模板支架所在混凝凝土板名稱,根據實際工況填寫。 新澆混凝土板板厚(mm):驗算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架縱向長度L(m):指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體縱向長度(整體相對較長的一邊為縱向) 模板支架橫向長度B(m): 指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體橫向長度(整體相對較短的一邊為...閱讀全文

mya 2016-08-29 25925 1

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2016 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 5、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 6、《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013 基本知識 模板支撐體系 參數解析 ①基本參數 模板規范計算依據:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本計算規范,不同計算規范荷載取值、構造要求等都不相同,計算結果也會有差異。如何選擇計算依據:根據工程所在地專家比較認可(常規使用)規范來計算,非專家論證方案選擇規范要和監理工程師確定。 ②混凝土工程屬性 新澆混凝土板名稱:驗算模板支架所在混凝凝土板名稱,根據實際工況填寫。 新澆混凝土板板厚(mm):驗算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架縱向長度L(m):指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體縱向長度(整體相對較長的一邊為縱向) 模板支架橫向長度B(m): 指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體橫向長度(整體相對較短的一邊為縱向)。 模板支架縱、橫向長度示意圖 模板支架高度H(m): 一般指當前施工層層高,也有部分地區取樓層凈高;為最不利情況考慮...閱讀全文

mya 2016-08-29 13045 0

參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程》JGJ231-2010 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2017 5、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 基本知識 模板支撐體系簡 盤扣式腳手架施工現場照片 參數解析 ①基本參數 模板規范計算依據:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本計算規范,不同計算規范荷載取值、構造要求等都不相同,計算結果也會有差異。如何選擇計算依據:根據工程所在地專家比較認可(常規使用)規范來計算,非專家論證方案選擇規范要和監理工程師確定。 ②混凝土工程屬性 新澆混凝土板名稱:驗算模板支架所在混凝凝土板名稱,根據實際工況填寫。 新澆混凝土板板厚(mm):驗算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架縱向長度L(m):指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體縱向長度(整體相對較長的一邊為縱向) 模板支架橫向長度B(m): 指和所驗算混凝土樓板模板支架架體連接一體架體,整體橫向長度(整體相對較短的一邊為縱向)。 模板支架縱、橫向長度示意圖 模板支架高度H(m): 一般指當前施工層層高,也有部分地區取樓層凈高;為最不利情況考慮建議取層高。 ③支架體系設計 ...閱讀全文

mya 2016-08-29 24694 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉