參考規范下載
1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008
2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012
3、《鋼結構設計規范》GB50017-2017
4、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010
5、《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011
6、建筑施工計算手冊(第二版)
基本知識
柱模板構造簡圖
參數解析
①混凝土柱工程屬性
新澆混凝土柱的計算高度:一般指柱子的設計高度;當柱子較高采取分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。
新澆混凝土柱邊長:按設計尺寸進行填寫。
②支架體系設計
支架體系參數解析
柱長、短邊小梁根數:按現場實際工況進行填寫。注意:軟件默認小梁是均勻布置,現場如非均勻布置的根據實際工況,做一定折減進行選擇填寫。
柱箍設置:右鍵進行柱箍道數的添加或刪除操作;修改柱箍距柱底距離時,柱箍依次間距會自動關聯,用戶無需修改。
柱箍合并根數:根據現場實際工況進行選擇。
柱箍合并根數
柱箍受力不均勻系數:采用雙柱箍時,考慮材料、施工質量等因素,柱箍很難實現均勻受力,產生受力不均勻系數。
柱箍兩端設置是否設置對拉螺栓:此參數填寫時參考右下角平面圖變化。
左圖兩端不設置對拉螺栓,右圖兩端設置
柱邊對拉螺栓根數:柱內部對拉螺栓根數,不包括柱外端固定對拉螺栓,填此參數時可以觀察右下角見圖變化,助于理解。
柱邊對拉螺栓根數為1根
對拉螺栓布置方式:默認均分,此時間距自動關聯,用戶無法修改;非均分時,即自定義時,對拉螺栓間距可以修改,修改時應注意,間距總和應復合以下兩種規則:柱兩端不設置對拉螺栓為:柱邊長度+(小梁+面板)*2+柱箍高柱兩端不設置對拉螺栓為:柱邊長度+(小梁+面板)*2
③新澆混凝土對模板側壓力標準值計算
側壓力計算依據規范: 《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008及GB50666-2011兩本規范進行選擇。依據選擇方法:根據工程所在地比較常用,專家比較認可的規范進行計算。
混凝土重力密度γc:普通混凝土重力密度取24 kN/m3,特殊情況根據規范相關要求進行填寫。
規范相關規定
混凝土澆筑速度(m/h):根據工程實際澆筑速度進行填寫。如果速度過快超過6m/h,應根據規范要求不適用JGJ162-2008中的計算公式。 注意:JGJ162-2008第4.1.1規定:現澆混凝土模板側壓力計算公式適用于澆筑速度在6m/h以下的普通混凝土及輕骨料混凝土。
新澆混凝土初凝時間t0(h):商品混凝土初凝時間考慮季節性施工、運輸路程,澆筑能力諸多因素,一般取4小時左右,具體查看相關報告單。如沒有相關實驗數據,可以運用軟件提供的經驗公式進行計算填寫:
初凝時間確定
坍落度修正系數β:依據現場混凝土不同坍落度,查找規范對應系數,進行相應取值。
坍落度修正系數取值依據
外加劑影響修正系數β1:JGJ162-2008第4.1.1條規定不參加外加劑時取1.0,摻具有緩凝作用的外加劑時取1.2.
混凝土坍落度影響修正系數β2::JGJ162-2008第4.1.1條規定:當坍落度小于30mm時,取0.85;坍落度為50~90mm時,取1.00;坍落度為110~150mm時,取1.15。
混凝土側壓力計算位置處至新澆混凝土頂面總高度H(m):一般取柱子的設計高度;當柱子較高采取分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。
側壓力標準值折減系數:混凝土坍落度較大時,但畢竟不是水,采用較大值法(γcH)時,應乘以折減系數。專家建議按0.8計取。
新澆混凝土對模板的側壓力標準值G4k:三種取值方法分別為:最小值,最大值及自定義。根據不同的工況,依據相應規范條文進行選擇。
側壓力標準值方法及建議
④荷載標準值
振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q2k:JGJ162-2008續表4.1.2條規定,振搗混凝土時對垂直面模板荷載對垂直模板可采取4N/m2;JGJ162-2008續表4.3.2條規定,當柱邊長小于300mm時,側模計算將不組合“振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q3k”。
傾倒混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q3k(kN/m2):JGJ162-2008表4.1.2條規定,采用不同澆筑形式,相應荷載取值;JGJ162-2008續表4.3.2條規定,當柱邊長大于300mm時,側模計算將不組合“振搗混凝土時對垂直面模板荷載標準值Q2k”。(選擇GB50666-2011時,荷載取值方法相同不再解釋)
傾倒混凝土產生水平荷載取值依據
傾倒混凝土荷載
⑤材料參數
面板、小梁、柱箍:取值方法同板模板扣件式相應的面板、小梁及主梁取值方法相同
對拉螺栓:按現場實際使用材料類型進行選擇,軸力會自動關聯,用戶無須修改。
扣件按現場實際使用材料類型進行選擇,扣件容許荷載會自動關聯,用戶無須修改。
材料名稱
柱箍端部節點驗算:根據柱箍不同的材料,軟件自動選擇相應計算方式
柱箍端部節點驗算參數
視頻教程