參考規范下載
1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011
2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012
3、《鋼結構設計規范》GB50017-2017
4、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011
5、《建筑施工腳手架安全技術統一標準》GB51210-2016
基本知識
外架桿件位置及名稱:
外架桿件
外架桿件名稱
基本構造措施
腳手架構造措施現場圖文詳解外架搭設過程中基本要求(點擊查看詳情)
參數解析
①基本參數
腳手架搭設高度:自立桿底座下皮至架頂欄桿上皮之間的垂直距離(規范中規定單排腳手架最高為24米,雙排腳手架為50米,超過50米必須采取卸荷措施)包含防護部分的高度。
搭設高度
參數填寫說明
計算腳手架材料用量:腳手架構件包括縱橫向水平桿、立桿、剪刀撐、橫向斜撐、直角扣件、旋轉扣件、腳手板等。在構選框里打勾后,腳手架沿墻縱向長度(一般按照建筑物外圍周長計算)即顯現,輸入長度后即可在計算書中計算構件數量。
立桿外皮水平間距示例
步距:上下水平桿軸線的間距。
立桿縱距或跨距:即跨距,是腳手架長度方向的立桿軸線間距。
立桿橫距:雙排架時是內立桿與外立桿的軸線間距;單排架時是立桿軸線與外墻中心線的間距。
架體布置參數
內立桿離建筑物距離:雙排腳手架中,靠近墻一側立桿與墻的間距。
雙立桿計算方法:包括不設置雙立桿、按構造要求設置、按雙立桿均勻受力三種選項。其中不設置雙立桿和按構造要求設置在計算書中都按單立桿受力考慮;而按雙立桿均勻受力計算則在計算書中考慮計算兩根立桿均勻受力進行驗算的。
雙立桿計算高度:在搭設雙立桿腳手架時,雙立桿搭設一般不會搭設到頂端,一般來說是腳手架下半段為雙立桿,上半段為單立桿。故雙立桿搭設高度是雙立桿部分的搭設高度。
縱、橫向水平桿布置方式:縱向水平桿在上、橫向水平桿在上兩種形式。
縱橫向水平桿布置方式
橫桿與立桿連接方式:橫桿與立桿連接是采用扣件的,當腳手架荷載比較大,單個扣件的抗滑力(抗滑力為8KN)不能滿足要求時可以采用雙扣件(抗滑力為12KN)進行連接以增加抗滑力。
扣件抗滑承載力系數:扣件在使用一定時間后,抗滑承載力會下降,可將扣件進行抗滑承載力試驗,取得數據后與標準值8KN之比;也可以考慮為扣件的安全儲備系數。
地基土類型:地基土直接承載來自腳手架立桿及上部結構的荷載,所以必須知道地基土類型才能了解地基土的承載力。地基土一般分為:巖石、碎石土、砂土、粉土、素填土、粘性土、紅粘土和淤泥土。
地基承載力標準值:腳手架系臨時結構,故規范只規定對立桿進行地基承載力驗算,不必進行地基變形驗算。通常應按照實際地基勘測報告錄入,沒有實測數據時,可參考軟件提供的數據,詳見下圖。
地基承載力參數分析
基礎底面積:腳手架立桿底座、墊板與地基土接觸受力的面積。可按以下情況確定:
(1)僅有立桿支座(支座直接放于地面上)時,取支座的底面積;
(2)在支座下設有厚度為50~60mm的木墊板(或木腳手板),則為a×b(a和b分別為墊板的兩個邊長,且不小于200mm),當面積計算值大于0.25m2時,則取0.25m2計算;
(3)在支座下采用枕木做墊木時,面積按照枕木的底面積計算;
(4)當一塊墊木或墊板上支撐二根以上立桿時,則為a×b/n(n為立桿數),且用木墊板應符合(2)的取值規定。
地基承載力調整系數:由于立桿基礎(底座、墊板)通常置于地表面,地基承載力設計值容易受外界因素的影響而下降,故采用調整系數對地基承載力設計值予以折減,以保證腳手架安全。碎石土、砂土、回填土取0.4(JGJ130-2011規范規定);粘土取0.5;巖石、混凝土取1.0。
②連墻件
連墻件布置參數:連墻件是連接腳手架與建筑的構件,是按照腳手架的步、跨來設置的,一般有二步二跨、二步三跨、三步三跨等。根據我國長期的使用經驗,連墻件的設置常采用二步三跨、三步三跨設置。
地基承載力參數分析
連墻件連接方式:連墻件有扣件連接、軟拉硬撐、焊縫連接、螺栓連接、膨脹螺栓連接等,對于高度超過24米的腳手架,不允許使用軟拉硬撐的連墻件形式。
剛性連墻件
③鋼絲繩卸荷
鋼絲繩卸荷:當搭設高度較高,落地架不滿足要求,且不便于使用型鋼懸挑的腳手架,可以采用鋼絲繩卸荷的方式。切換到鋼絲繩卸荷
卸荷位置高度:第一次卸荷位置高度為10米,指的是第一個卸荷點(腳手架上最下面的一個捆綁鋼絲繩的位置)到 腳手架落地面(腳手架最低點)的距離。第二次卸荷位置高度為15米,指的是第二個卸荷點到腳手架落地面15米,即凈高度為5m。依次類推。
鋼絲繩上下吊點的豎向距離:指鋼絲繩在建筑物上的錨固點到它捆綁的下面的腳手架橫桿的豎向距離。
鋼絲繩不均勻系數a:《建筑施工計算手冊》第三冊江正榮著2013年7月第三版,第13.1.3條對6*19,6*37,6*61鋼絲繩,不均勻系數可分別取0.85、0.82、0.8(進行軟件操作時把鼠標移至參數上,可直接看此條規定)
鋼絲繩受力不均勻系數Kx: 考慮兩根鋼絲繩實際受力不均勻,考慮不利情況,此參數取大于1小于2的參數。
鋼絲繩安全系數k: 取值依據建筑施工計算手冊,卸荷作用時為捆綁吊索,系數取值為8-10.
卸荷系數Kf: 本卸荷段鋼絲繩卸荷荷載/本卸荷段總荷載(根據現場實際情況來取值,安全考慮取大于0.5小于1的參數,越接近1安全系數越高)
上部增加荷載高度: 實際工程中,安裝鋼絲繩卸荷時,架體已經比預定卸荷載點多搭設一定高度;這里的高度就是指下吊點至架體搭設高度的距離。注意:考慮實際工況上部增加荷載不能大于卸荷段凈高
上部增加荷載高度參數解析
卸荷次數: 指的是腳手架高度范圍內,需要分幾次的鋼絲繩卸荷,即懸掛鋼絲繩次數。
④荷載參數
腳手架作業層數: 腳手架上同時施工作業的層數。通常按照兩層同時施工層考慮。填寫此應注意以下問題:
腳手板、欄桿擋腳板自重標準值: 可在腳手板、欄桿擋腳板類別中選擇類別,然后點擊自重標注值提示按鈕,根據彈出的提示,輸入腳手板自重值,也可手動修改該數值。
荷載取值依據
腳手板類型
腳手板、擋腳板、斜撐布置方式: 腳手架上滿鋪腳手板的層數,根據地方要求不同,可能腳手板的鋪設層數也不同,用戶可根據實際鋪設方式填寫參數。
基本風壓: JGJ130-2011第4.2.5條,取重現期10年的對應的風壓。風荷載的基準壓力,部分城市在《建筑結構荷載規范》中沒有提供相應的基本風壓值。
解決的途徑有以下幾種:
(1)根據可靠結構設計經驗手動填寫該地區常用的基本風壓值或參照相鄰城市數據;
(2)咨詢當?shù)貧庀蟛块T(mén),獲得該地區的基本風壓值;
風荷載體型系數: 將腳手架視為桁架,風荷載體型系數為桁架擋風凈投影面積與桁架輪廓面積之比。分為敞開式腳手架、背靠全封閉墻的封閉式腳手架和背靠敞開、框架和開洞墻的封閉式腳手架等形式,不同的形式對腳手架體型系數的影響不同。根據實際情況進行考慮。
風荷載體型系數
風荷載高度變化系數:即風壓高度變化系數,根據地面粗糙度確定。在界面中選擇“提取腳手架計算高度”可直接調取主界面上輸入的腳手架計算高度。也可自行調整數據。
連墻件穩定性和扣件強度計算:應取腳手架頂部距地面的高度的計算風壓高度變化系數(注釋：連墻件軸向力設計值與風壓高度變化系數成正比函數關系,架體頂部達到最大)立桿穩定計算:落地式腳手架取距離地面5m高度的計算風壓高度變化系數。(注釋：雖此高度風荷載較小但受到的軸壓力接近最大,綜合計算值最大,懸挑梁取懸挑架距地面距離)
風壓高度變化系數
視頻教程
計算落地式架手架操作視頻(點擊播放)