小田所
發帖時間:2016-07-08 21:54:48 樓主

我發現軟件在計算剪力墻模板時,面板計算只能使用簡支梁模型進行計算。在計算梁側模板時,選擇小梁豎直放置的方式,面板計算也是只能按簡支梁計算。

雖然JGJ162-2008里說得很清楚了,面板計算可以按簡支梁計算,但畢竟三跨連續梁更符合實際工況,下一版升級可否考慮增加該模型?

mya
回帖時間:2016-07-12 09:08:20 1樓

其實162規范不考慮其他跨數的原因是面板驗算時,沒有抗剪驗算,強度驗算就是簡支梁情況下最不利,如果考慮多跨驗算,抗剪驗算也要增加進來,看看后期會不會把這個加進來
  • 小田所2016-07-12 20:19:25回復

    用簡支梁的好處是跨中彎矩最大,能得到最不利的情況,但這樣可能導致浪費。。。。。。。 總之還是謝謝啦 用簡支梁的好處是跨中彎矩最大,能得到最不利的情況,但這樣可能導致浪費。。。。。。。 總之還是謝謝啦

mya
回帖時間:2016-07-12 08:54:46 2樓

建議不錯,使軟件更加靈活,已反饋給相關人員,希望能早點修改...

其他類似問題

我發現軟件在計算剪力墻模板時,面板計算只能使用簡支梁模型進行計算。在計算梁側模板時,選擇小梁豎直放置的方式,面板計算也是只能按簡支梁計算。 雖然JGJ162-2008里說得很清楚了,面板計算可以按簡支梁計算,但畢竟三跨連續梁更符合實際工況,下一版升級可否考慮增加該模型?...閱讀全文

小田所 2016-07-08 5502 2

墻模板計算時,面板計算模型采用的是簡支梁,為什么不是三跨連續梁?...閱讀全文

Ⅹo0奔奔メ 2020-02-19 1973 1

2015版安全計算軟件模板驗算時,面板怎么只能選取簡支梁計算?...閱讀全文

夜風 2015-06-18 3721 1

如果快速有效的計算出最經濟的主次梁排布方式呢?可以驗算過,也相對經濟一些的方法有嗎...閱讀全文

白鵝二二 2022-03-19 534 1

在品茗安全計算里面,沒有剪力墻模板計算,在那個版本里面有剪力墻模板計算...閱讀全文

xuexizhong 2014-08-14 3303 1