美克斯
發帖時間:2016-06-25 09:42:53 樓主

JGJ130-2011第24頁,步距1.8允許高度32米。搭設40米雙立桿 驗算合格,但是和規范有沖突,怎么合理????

mya
回帖時間:2016-06-27 09:25:11 1樓

特別看了一下規范24頁,沒發現你說的步距1.8準許高度32米;

  • 美克斯2016-07-04 10:21:40回復

    你看的 哪個規范啊 ?是不是JGJ130-2011 的24頁 表格中不是寫了 32米

  • mya2016-07-04 10:27:02回復

    我看的就是JGJ130-2011的規范

其他類似問題

JGJ130-2011第24頁,步距1.8允許高度32米。搭設40米雙立桿 驗算合格,但是和規范有沖突,怎么合理???? ...閱讀全文

美克斯 2016-06-25 2167 1

落地式外墻腳手架搭設高度24米以下是否需要荷載計算? ...閱讀全文

威威 2013-04-06 6816 2

外排腳手架驗收高度是每次搭設的高度,還是累計搭設的高度 ...閱讀全文

爛泥先生 2020-11-17 864 2

為什么在計算中設置步距1.8m橫距1m,縱距1.5m,無法通過計算。結論和建議: 1.橫桿抗彎驗算,不滿足要求,減小立桿縱橫向間距! 2.立桿穩定性驗算,不滿足要求,減小步距、減小立桿縱橫向間距、減少施工作業層數! 3.腳手架搭設高度驗算,不滿足要求,減小步距、減小立桿縱橫向間距、減少施工作業層數! 4.連墻 ...閱讀全文

8888 2012-06-14 4370 1

2015版腳手架允許搭設高度計算公式是否有誤?和規范公式不一致。 ...閱讀全文

阿榮 2015-06-09 3143 3