╭Z℡。
發帖時間:2016-06-22 08:08:22 樓主

誰能告訴我智能化檢驗批中的系統調試分項怎么填部位和容量,非常感謝

其他類似問題

誰能告訴我智能化檢驗批中的系統調試分項怎么填部位和容量,非常感謝...閱讀全文

╭Z℡。 2016-06-22 3634 0

請問大神們,那個智能化的檢驗批(隱蔽階段)是不是做橋架、托盤、槽盒、和導管安裝,智能化的管子是PVC的,表格中怎么填...閱讀全文

不堅強@懦弱給 2015-06-28 3872 1

智能化防火門監控系統還有電氣火災監控系統具體用哪個檢驗做資料?...閱讀全文

實習資料 2019-11-12 979 1

智能化資料 ?求助報警,停車系統分別那種分項 ?做資料急需,謝謝各位...閱讀全文

迷茫亂飛 2018-01-31 1660 5

智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 4 智能化集成系統 4.0.1 智能化集成系統的設備、軟件和接口等的檢測和驗收范圍應根據設計要求確定。 4.0.2 智能化集成系統檢測應在被集成系統檢測完成后進行。 4.0.3 智能化集成系統檢測應在服務器和客戶端分別進行,檢測點應包括每個被集成系統。 4.0.4 接口功能應符合接口技術文件和接口測試文件的要求,各接口均應檢測,全部符合設計要求的應為檢測合格。 4.0.5 檢測集中監視、儲存和統計功能時,應匼下列規定: 1 顯示界面應為中文; 2 信息顯示應正確,相應時間、儲存時間、數據分類統計等性能指標應符合設計要求; 3 每個被集成系統的抽檢數量宜為該系統信息點數的5%,且抽檢點數不應少于20點,當信息點數少于20點時應全部檢測; 4 智能化集成系統抽檢點數不宜超過1000點; 5 抽檢結果全部符合設計要求,應為檢測合格。 4.0.6 檢測報警監視及處理功能時,應現場模擬報警信號,報警信息顯示應正確,信息顯示響應時同應符合設計要求,每個被集成系坑的抽檢數量不應少于該系統報...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3265 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉