文章轉自“品茗施工技術”,掃一掃下文二維碼即可關注此微信!
腳手架
【問題1】落地架體系在內側無法固定的前提下拋撐過少且架底積
要求:按照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》中的 7.3.4 中第 2 條:腳手架開始搭設立桿時應每隔 6 跨設置一道拋撐,直至連墻件安裝穩定后, 方可根據情況拆除
【問題2】腳手外網破損開口、污染嚴重
要求:依據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》( JGJ130—2011)9.0.12 單、雙排腳手架、懸挑式腳手架沿架體外圍應用密目式安全網封閉,密目式安全網宜設置在腳手架外立桿的內側,并應與架體綁扎牢固。另: 立即更換修補替換破損開口的防護網,及時清理、清洗
【問題3】兩片爬架間無防護
要求:兩片爬架間無有效的軟防護,應加強管理。
【問題4】腳手架上堆放材料
要求:教育工人嚴禁外架上堆放材料
【問題5】外架與主樓間隙過大且未進行防護
要求: 依據《 西安市建筑工程創建文明工地指導圖冊( 2008 年 12 月版)》架體封閉篇 4、架體內側與結構外墻間水平網無法防護時可鋪設腳手板或多層板制作翻板等硬防護進行封閉。
【問題6】落地架無掃地桿
要求:按照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》中的 6.3.2 條:腳手架必須設置縱、橫向掃地桿??v向掃地桿應采用直角扣件固定在距離鋼管底端不大于 200mm 處的立桿上。橫向掃地桿應采用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立桿上。
【問題7】架體與結構外墻間無防護,須完善。
依據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》( JGJ130—2011) 9.0.11 腳手板應鋪設牢固、嚴實,并應用安全網雙層兜底。施工層以下每隔 10m 應用安全網封閉
要求: 1、架體內側與結構外墻間水平網無法防護時可鋪設腳手板或多層板制作翻板等硬防護進行封閉。 2、 首層立桿與結構之間的空隙采用硬隔離措施,從此向上進行四步一隔離,掛一道水平安全網。
【問題8】外架拉結點過少
要求: 依據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》( JGJ130—2011) 表對于≤24m 高腳手架的連墻件布置一般不超過兩步三跨。
【問題9】外架剪刀撐搭設不規范
要求:依據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》( JGJ130—2011) 6.3.6 之第 2 款規定當立桿采用搭接接長時, 搭接長度不應小于 1m,并應采用不少于 2 個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端距離不應小于 100mm。6.2.2 單、雙排腳手架剪刀撐的設置應符合下列規定:1 每道剪刀撐跨越立桿的根數應按表 6.6.2 的規定確定。每道剪刀撐寬度不應小于 4 跨,且不應小于 6m,斜桿與地面的傾角應在 45?~60?之間; 2 剪刀撐斜桿的接長應采用搭接或?,搭接?yīng)符合本規范第 6.3.6 條第款的規定; 3、剪刀撐斜桿應用旋轉扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端或立桿上,旋轉扣件中心線至主節點的距離不應大于150mm。
6.6.3 高度在 24m 及以上的雙排腳手架應在外側全立面連續設置剪刀撐;高度在 24m 以下的單、雙排腳手架,均必須在外側兩端、轉角及中間間隔不超過 15m 的立面上, 各設置一道剪刀撐,并應由底至頂連續設置
型鋼挑腳手架
【問題10】型鋼挑腳手底部與樓層間隙未封閉
要求: 架體內側與結構外墻間硬防護進行封閉。
【問題11】挑腳手型鋼根部壓環缺失,存在安全隱患
要求: 立即在樓板開孔設置倒“ U”壓環
【問題12】挑架個別工字鋼樓內外部分比例失調,且樓內只有1個受力環。
要求: a、型剛懸挑梁固定端應采用 2 個(對)及以上的 U 鋼筋拉環或錨固螺栓與建筑結構梁板固定。(在外拉鋼絲繩的前提下)。
b、型鋼外端部立即增加斜拉鋼絲繩或型鋼斜撐?!督ㄖ┕た奂戒摴苣_手架安全技術規范》( JGJ130—2011) 6.10.5 懸挑鋼梁懸挑長度應按設計確定,固定段長度不應小于懸挑段長度的 1.25 倍
【問題13】挑腳手型鋼根部壓環木楔脫落,松動,無鐵釘固定
要求: 立即普查敲緊木楔,并用釘子鎖定。為避免類似情況的發生,建議取消木楔,直接用槽鋼或厚鋼板電焊固定。樓層間隙必須用夾板等硬封閉
【問題14】型鋼內根部壓環位置不準,位于中部
要求: 型鋼內根部壓環位置應放置于型鋼的端部,否則嚴重影響受力效果?!督ㄖ┕た奂戒摴苣_手架安全技術規范》( JGJ130—2011)圖 6.10.5—2 及圖6.10.5—3 樓內側壓環距型鋼端頭 200mm為宜
支模架
【問題15】滿堂架橫向掃地桿缺失
要求:依據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》( JGJ130—2011) 6.8.3 條之相關規定滿堂架必須設置縱、橫向掃地桿。縱向掃地桿應采用直角扣件固定在距鋼管底端不大于 200mm 處的立桿上。橫向掃地桿應采用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立桿上。
【問題16】支撐體系中立桿頂部設置的可調托撐露絲過多、過長
要求:依據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》 6.9.6 條之規定滿堂架支撐架的可調底座、 可調拖撐螺桿伸出長度不宜超過 300mm,插入立桿內的長度不得小于 150mm可 調 拖 【問題17】撐設置于立桿底部
要求: 可調拖撐嚴禁設置于立桿底部(可拖撐應使用立桿頂部),底部可使用可調底座,立桿底部不可使用多層方木塊,以免失穩。
【問題18】立桿下墊三塊小木塊
要求:受力排架立桿下墊三塊小木塊存在安全隱患,應加強對工人安全技術交底教育,杜絕此類現象
建議: 墊塊不得超過兩塊、 更換符合要求的鋼管、 設置可調底座。
【問題19】滿堂架自由端高度過大
要求: 碗扣件支架立桿頂端自由高度不超過 700mm
【問題20】柱模穩定 性差,與排架體系無連接;下部 1/3 高度未采用雙螺帽
要求: 為保證柱模的穩定和不變形,柱模與柱模之間每邊兩端分上、 中加二道鋼管水平支撐及一道剪撐,支撐應與頂板支撐排架相連,使整個柱群模板連成整體并保持穩定。下部 1/3 高度須采用雙螺帽
【問題21】內庭滿堂架立桿搭接有誤,須整改
要求: 依據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》 6.8.3 條之 6.3.6 腳手架立桿的對接、搭接應符合下列規定:2、當立桿采用搭接接長時,搭接長度不應小于 1m, 并應采用不少于 2 個旋轉扣件固定。端部扣件蓋板的邊緣至桿端距離不應小于 100mm。
【問題22】作業面滿堂架上堆放木料過多
要求:加強對工人及塔吊指揮的教育, 控制材料堆放量
微信掃一掃關注更多精彩