冷刺
發帖時間:2016-06-17 10:14:42 樓主

后澆帶位置反支撐如何驗算,利用那個模塊驗算!

mya
回帖時間:2016-06-17 17:07:17 1樓

這個軟件沒有專門的模塊...
  • 冷刺2016-06-17 17:19:11回復

    謝謝!那后澆帶位置,需要搭設腳手架,如何進行下面支撐體系的驗算呢! 謝謝!那后澆帶位置,需要搭設腳手架,如何進行下面支撐體系的驗算呢!

  • mya2016-06-17 17:26:24回復

    這個驗算起來情況還是比較復雜的,具體不好說不清,你以后在搭設腳手架時,把后澆帶這一塊腳手架單獨考慮一下,不要拆除這一塊的腳手架,后期可以直接利用,澆筑時采取一定的措施,這一塊也不用特別考慮驗算! 這個驗算起來情況還是比較復雜的,具體不好說不清,你以后在搭設腳手架時,把后澆帶這一塊腳手架單獨考慮一下,不要拆除這一塊的腳手架,后期可以直接利用,澆筑時采取一定的措施,這一塊也不用特別考慮驗算!

其他類似問題

后澆帶位置反支撐如何驗算,利用那個模塊驗算!...閱讀全文

冷刺 2016-06-17 2370 1

我想問一下,就是后澆帶鋼筋當時跟主體每層一塊加工、綁扎、安裝的,每層主體先澆筑了,但是澆筑后澆帶是每層主體澆筑兩個月后才澆筑的,用再出一次鋼筋、模板的檢驗批嗎?...閱讀全文

灰狐貍 2015-10-28 2691 4

關于后澆帶獨立支撐模塊,在選擇格構柱型式時,使用盤扣式鋼管架,在對立桿穩定性驗算時,參照的規范《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013,這里個人覺得不應該參照這個規范,無論怎么算都算不過去,細看計算書,就是這本臨時支撐規范第4.49條:無剪刀撐框架式支撐結構的立桿穩定性驗算時,立桿計算長度(l0)應按下式計算。既然用的盤扣鋼管架,那么計算長度是否應該按照《建筑施工承插型盤扣式鋼管腳手架安全技術標準》JGJ/T 231-2021里面的公式,這樣就算的過去。...閱讀全文

豆豆117 2024-02-27 835 0

鋼筋桁架樓承板結構,安全驗算 ,用哪個模塊...閱讀全文

豆豆220 2022-03-25 689 3

請問下,后澆帶是不是 伸縮縫,沉降縫、施工縫 的統稱?有點迷糊,求詳細講解 圖中標記的文字是啥意思呢...閱讀全文

2021-08-07 940 3