發帖時間:2016-05-23 21:39:17 樓主

我看二建書上鎖施工組織設計是項目負責人編制,企業主管部門審核,企業技術負責人審批 是這樣嗎?



那專項施工方案的編制 審核  審批是怎么樣的?

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-24 14:07:56 1樓

3.0.5 施工組織設計的編制和審批應符合下列規定:
4
1 施工組織設計應由項目負責人主持編制,可根據需要分階段編制和審批;
2 施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批;單位工程施工組織設計應由施工單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批,施工方案應由項目技術負責人審批;重點、難點分部(分項)工程和專項工程施工方案應由施工單位技術部門組織相關專家評審,施工單位技術負責人批準;
3 由專業承包單位施工的分部(分項)工程或宮椆こ痰氖┕し桨?,應由專業承包單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批;有總承包單位時,應由總承包單位項目技術負責人核準備案;
4 規模較大的分部(分項)工程和專項工程的施工方案應按單位工程施工組織設計進行編制和審批。
  • 思。2016-06-05 16:12:53回復

    但是現在都沒有按這個來 書上也是按你這樣說的 可是現實中 質監站來檢查說是技術負責人編制 項目經理審核 總工審批 但是現在都沒有按這個來 書上也是按你這樣說的 可是現實中 質監站來檢查說是技術負責人編制 項目經理審核 總工審批

  • 云中飛鶴2016-06-06 09:13:30回復

    那你就按質監站的來啊----人家看你資料的 那你就按質監站的來啊----人家看你資料的

花開花落
回帖時間:2016-05-24 09:51:37 2樓

編制人、審核人可以是項目技術負責人、項目經理,審批是公司的技術負責人

其他類似問題

我看二建書上鎖施工組織設計是項目負責人編制,企業主管部門審核,企業技術負責人審批 是這樣嗎? 那專項施工方案的編制 審核 審批是怎么樣的?...閱讀全文

思。 2016-05-23 2695 2

施工組織設計編制軟件...閱讀全文

sxs1019 2021-11-27 513 1

施工組織設計(方案)審批表...閱讀全文

傷散落地 2016-05-08 2215 2

分享幾點施組編制經驗,不足之處還請大家補充和指正。1、屋面工程施工時間通常采用倒排法,避免二次鑿打和降低成品保護難度。2、挖機常用的有120(小型,挖承臺、地梁和管溝等)、200(中型)、320(大型,正常二次土方用不上),長臂挖機(12,15和18m規格,常見15m的,用于挖坑中坑和馬道)。 3、水泵應備小型(潛水泵)和大型泵(污水泵,用于抗洪)。4、高層建筑中,十五層后才開始做砌體,太早開始會窩工。5、鋼板剪力墻對砼約束太大,裂縫嚴重,通過通電加熱,熱脹冷縮解決。6、綜合考慮,勁性砼結構通常布置2臺塔吊,封頂后先拆除1臺,封頂后3個月拆除最后1臺。7、勁性砼結構,通常都采用大塔,塔吊無法提前附著,附著間距較小時,塔身無法承受,群塔作業可采用交替附著減少附著數量。8、工人生活區應能滿足用工高峰期的要求,通常最高用工人數等于(2.5~3)倍的建筑面積和工期的比值。Y=(2.5~3)S/D,勞動力計劃可做成折線圖,更能清楚體現勞動力數量。 9、塔吊安裝要等基礎強度達到80%才能安裝塔吊,通常說明書的強度為C30,但是塔吊基礎與底板共用,因此可按C30的80%來安裝,使用也是。10、用心組織排版,確保施組看起來很舒服,這個很加分。...閱讀全文