導管敷設的檢驗批容量如何取的?
16373
3
室內管道安裝偏差檢查項目,最小抽樣數量要求如下: (1)、水平管道縱、橫方向彎曲:按系統直線段長度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墻的建筑,以隔墻為分段,抽查5%,且不少于5段; (2)、立管垂直度:一個立管為1段,兩層以上按層數分段,各抽查5%,且不少于5段; (3)、隔熱層:水平管和立管,凡能按隔墻和層數分段的,均以每層分隔墻內的管段為一個抽查點,抽查數量為5%,且不少于5處;不能按隔墻、層數分段的,每20M抽查1處,且不少于5處。 這個適用于 導管敷設的檢驗批嗎? 導管數字太大(每層2000M。按施工段劃分的) 最小抽樣數量 ?不知道怎么取。 原始記錄 沒辦法填寫 ?數量太大
室內管道安裝偏差檢查項目,最小抽樣數量要求如下:
(1)、水平管道縱、橫方向彎曲:按系統直線段長度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墻的建筑,以隔墻為分段,抽查5%,且不少于5段;
(2)、立管垂直度:一個立管為1段,兩層以上按層數分段,各抽查5%,且不少于5段;
(3)、隔熱層:水平管和立管,凡能按隔墻和層數分段的,均以每層分隔墻內的管段為一個抽查點,抽查數量為5%,且不少于5處;不能按隔墻、層數分段的,每20M抽查1處,且不少于5處。
這個適用于 導管敷設的檢驗批嗎?
導管數字太大(每層2000M。按施工段劃分的) 最小抽樣數量 ?不知道怎么取。 原始記錄 沒辦法填寫 ?數量太大
首先上面那個指的是人防工程,不適合房建工程的,請不要被誤導。
第二,電器工程導管鋪設實際工程中的驗收是按戶驗收的,因此你的驗收樣本也是按戶進行的,每個混凝土檢驗批內有幾戶,你電器的抽樣樣本就是幾處
你可以按段、單元、戶、間驗收的。
比如該層有6戶,你就填寫檢查6處,合格6處。
其他類似問題
室內管道安裝偏差檢查項目,最小抽樣數量要求如下: (1)、水平管道縱、橫方向彎曲:按系統直線段長度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墻的建筑,以隔墻為分段,抽查5%,且不少于5段; (2)、立管垂直度:一個立管為1段,兩層以上按層數分段,各抽查5%,且不少于5段; (3)、隔熱層:水平管和立管,凡能按隔墻和層數 ...閱讀全文
左思右想 2016-05-11 16373 3
導管敷設檢驗批容量怎么填 ...閱讀全文
豆豆562 2022-01-06 1641 2
...閱讀全文
黑哥 2017-10-07 3064 1
新手一枚,請問電器照明-導管敷設檢驗批容量怎么填寫,求助!謝謝各位大神 ...閱讀全文
卿卿 2017-08-27 2876 1
新人 做一個地鐵資料 做到導管敷設檢驗批,整個設備區做一個檢驗批,導管敷設5000m,如果制作一個檢驗批,容量就寫5000m? 抽檢數量又該如何寫?新人 求解,謝謝。QQ384808378 ...閱讀全文
fzmy 2017-04-11 3386 1