給水管道安裝檢驗批最小抽樣數量、實際抽樣數量及檢驗批容量計算方法
作者丨俞老師
一、最小抽樣數量計算原則
1、根據GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》3.0.5條
當專業驗收規范對工程中的驗收項目未作出相應規定時,應有建設單位組織監理、設計、施工等相關單位制定專項驗收要求,涉及安全、節能、環境保護等項目的專項驗收要求應有建設單位組織專家論證。
這表明咱們在做資料之前需要編制專門的驗收方案,本方案中主要就是完善規范中欠缺的現場實際驗收的抽樣頻率。
如何完善成了廣大資料員頭大的一個問題,本人查閱了大量的規范要求,幫大伙找到了一個可以借鑒的方法,供大家學習用。
2、根據《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJO1-2015,10.2.1~10.2.14條
涉及到試驗及性能相關的檢查項目
需要通過專門的方式來實現,現場實際驗收時可以不考慮檢查點數及原始記錄的填寫,主要以試驗抽樣控制方案來實現,相關結果以對應的報告或孲帽韱蝸眢w現。
涉及到接口處理、防腐處理、密封處理的要求全數檢查。
涉及到安裝過程中坡度類的檢查數量
(1)按系統內直線管段長度每50m抽查2段,小于50m抽查1段;
(2)有分隔墻的以分隔墻為分段,抽查5%且不少于5段;
(3)管道接口采用螺紋連接的,檢查數量不少于10個接口,法蘭連接的不少于5副;
室內管道安裝偏差檢查項目,最小抽樣數量要求如下:
(1)、水平管道縱、橫方向彎曲:按系統直線段長度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墻的建筑,以隔墻為分段,抽查5%,且不少于5段;
(2)、立管垂直度:一個立管為1段,兩層以上按層數分段,各抽查5%,且不少于5段;
(3)、隔熱層:水平管和立管,凡能按隔墻和層數分段的,均以每層分隔墻內的管段為一個抽查點,抽查數量為5%,且不少于5處;不能按隔墻、層數分段的,每20M抽查1處,且不少于5處。
二、實際抽樣數量計算原則
當最小抽樣數量為全數檢查的項目:
實際抽樣數量一般為樣本容量的總數,個別情況特殊考慮;
當最小抽樣數量為具體的點數時:
實際抽樣數量填寫實際檢查數量,常規情況下,實際檢查點數要大于等于最小抽樣點數。
三、檢驗批容量計算原則
通過以上的分析,則檢驗批容量計算就很直觀,主要就是統計該驗收部位的管道安裝長度,以米為單位進行計算。