竹簡藍
發帖時間:2016-05-10 15:33:57 樓主

給水管道安裝檢驗批最小抽樣數量、實際抽樣數量及檢驗批容量計算方法

作者丨俞老師

一、最小抽樣數量計算原

1、根據GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》3.0.5條

當專業驗收規范對工程中的驗收項目未作出相應規定時,應有建設單位組織監理、設計、施工等相關單位制定專項驗收要求,涉及安全、節能、環境保護等項目的專項驗收要求應有建設單位組織專家論證。

這表明咱們在做資料之前需要編制專門的驗收方案,本方案中主要就是完善規范中欠缺的現場實際驗收的抽樣頻率。

如何完善成了廣大資料員頭大的一個問題,本人查閱了大量的規范要求,幫大伙找到了一個可以借鑒的方法,供大家學習用。

2、根據《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJO1-2015,10.2.1~10.2.14條

涉及到試驗及性能相關的檢查項目

需要通過專門的方式來實現,現場實際驗收時可以不考慮檢查點數及原始記錄的填寫,主要以試驗抽樣控制方案來實現,相關結果以對應的報告或孲帽韱蝸眢w現。

涉及到接口處理、防腐處理、密封處理的要求全數檢查。

涉及到安裝過程中坡度類的檢查數量

(1)按系統內直線管段長度每50m抽查2段,小于50m抽查1段;

(2)有分隔墻的以分隔墻為分段,抽查5%且不少于5段;

(3)管道接口采用螺紋連接的,檢查數量不少于10個接口,法蘭連接的不少于5副;

室內管道安裝偏差檢查項目,最小抽樣數量要求如下:

(1)、水平管道縱、橫方向彎曲:按系統直線段長度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墻的建筑,以隔墻為分段,抽查5%,且不少于5段;

(2)、立管垂直度:一個立管為1段,兩層以上按層數分段,各抽查5%,且不少于5段;

(3)、隔熱層:水平管和立管,凡能按隔墻和層數分段的,均以每層分隔墻內的管段為一個抽查點,抽查數量為5%,且不少于5處;不能按隔墻、層數分段的,每20M抽查1處,且不少于5處。


二、實際抽樣數量計算原則

當最小抽樣數量為全數檢查的項目:

實際抽樣數量一般為樣本容量的總數,個別情況特殊考慮;

當最小抽樣數量為具體的點數時:

實際抽樣數量填寫實際檢查數量,常規情況下,實際檢查點數要大于等于最小抽樣點數。

三、檢驗批容量計算原則

通過以上的分析,則檢驗批容量計算就很直觀,主要就是統計該驗收部位的管道安裝長度,以米為單位進行計算。


曼陀羅
回帖時間:2016-05-23 13:43:02 1樓

其他類似問題

給水管道安裝檢驗批最小抽樣數量、實際抽樣數量及檢驗批容量計算方法 作者丨俞老師一、最小抽樣數量計算原則 1、根據GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》3.0.5條 當專業驗收規范對工程中的驗收項目未作出相應規定時,應有建設單位組織監理、設計、施工等相關單位制定專項驗收要求,涉及安全、節能、環境保護等項目的專項驗收要求應有建設單位組織專家論證。 這表明咱們在做資料之前需要編制專門的驗收方案,本方案中主要就是完善規范中欠缺的現場實際驗收的抽樣頻率。 如何完善成了廣大資料員頭大的一個問題,本人查閱了大量的規范要求,幫大伙找到了一個可以借鑒的方法,供大家學習用。 2、根據《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJO1-2015,10.2.1~10.2.14條 涉及到試驗及性能相關的檢查項目 需要通過專門的方式來實現,現場實際驗收時可以不考慮檢查點數及原始記錄的填寫,主要以試驗抽樣控制方案來實現,相關結果以對應的報告或孲帽韱蝸眢w現。涉及到接口處理、防腐處理、密封處理的要求全數檢查。 涉及到安裝過程中坡度類的檢查數量 (1)按系統內直線管段長度每50m抽查2段,小于50m抽查1段; (2)有分隔墻的以分隔墻為分段,抽查5%且不少于5段; (3)管道接口采用螺紋連接的,檢查數量不少于10個接口,法蘭連接的不少于5副; 室內管道安裝偏差檢查項目,最小抽樣數量要求如下: (1)...閱讀全文

竹簡藍 2016-05-10 9383 1

抽樣數量計算方法有哪些?...閱讀全文

向晴 2016-05-18 2962 2

檢驗批容量最小抽樣數量表中的最小抽樣數量的填寫適用于任何檢驗批嘛,有些檢驗批的最小抽樣數量與資料軟件里面的驗收規范要求數量要求并不符合,要以哪個為準,求大神能為我指點一下...閱讀全文

資料新手 2018-08-16 1641 1

樁基檢驗批容量和最小抽樣數量(鋼筋)...閱讀全文

知足者常樂 2014-12-11 2044 0

規范中沒有寫明最小抽樣數量,怎么取值?可以參考GB50300中表3.0.9嗎?...閱讀全文