JTAR
發(fā)帖時間:2016-05-08 16:21:13 樓主

短肢剪力墻檢驗批容量可以將剪力墻及暗柱看成一個構件來抽量不?(將剪力墻及安裝看成一個構件)

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-10 19:06:54 1樓

暗柱不是柱-----不算柱構件
云中飛鶴
回帖時間:2016-05-09 10:50:57 2樓

剪力墻和暗柱本身就是同一個構件
  • JTAR2016-05-10 14:32:13回復

    檢驗批容量就不需要分開來抽了嗎?檢驗批容量是按墻來抽還是按柱來抽,一段墻上可能有兩個柱或者更多柱,是不是應該按墻來抽更合適 檢驗批容量就不需要分開來抽了嗎?檢驗批容量是按墻來抽還是按柱來抽,一段墻上可能有兩個柱或者更多柱,是不是應該按墻來抽更合適

其他類似問題

短肢剪力墻檢驗批容量可以將剪力墻及暗柱看成一個構件來抽量不?(將剪力墻及安裝看成一個構件)...閱讀全文

JTAR 2016-05-08 2375 2

剪力墻中暗柱、端柱、翼墻柱、構造柱等鋼筋檢驗批容量是按剪力墻劃分,還是按柱劃分...閱讀全文

2017-10-12 4469 3

一起澆筑的剪力墻、柱及梁、板(例如二層墻、柱及三層梁、板一起澆筑),鋼筋、模板及砼澆筑等檢驗批可以分別只做一個嗎?...閱讀全文

pinming 2018-07-06 2034 1

剪力墻的約束邊緣構造柱 檢驗批容量 是算在柱里面嗎...閱讀全文

冬天 2020-07-19 822 2

短肢剪力墻模板怎么計算?T型柱怎么計算...閱讀全文

蛻變 2018-10-04 1082 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取