現澆結構外觀質量、位置和尺寸偏差檢驗批填寫
3219
1
現澆結構外觀質量、位置和尺寸偏差檢驗批中,檢驗批部位可以整個樓層做一個檢驗批嗎?(比如1層墻柱、2層梁板),里面的預留件中心位置和預留洞、孔中心線位置是水電安裝填的嗎,還是說土建的也要填?
云中飛鶴2016-05-05 18:24:06回復
里面的預留件中心位置和預留洞、孔中心線位置是水電安裝的東西,但有土建資料員來填
風林火山2016-05-05 18:49:07回復
哦,那就是可以墻柱、梁板一起做嗎?
云中飛鶴2016-05-06 08:35:24回復
你一起澆筑,一起拆??梢宰鲆粋€檢驗批,但抽樣是各算各的
風林火山2016-05-08 13:25:01回復
好的,我知道了,謝謝
其他類似問題
現澆結構現澆結構外觀質量、位置和尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄點擊原始記錄為什么會出現不合格? ...閱讀全文
風林火山 2016-05-26 3622 2
請問現澆結構外觀質量、位置、和尺寸偏差。 和現澆結構外觀尺寸偏差兩個表是一樣的嗎?都需要還是 怎么做?現澆結構外觀質量、位置、和尺寸偏差是每層都需要做還是怎么做? ...閱讀全文
Missじ念雪軒 2016-05-18 2349 1
現澆結構外觀質量、位置和尺寸偏差檢驗批容量怎么寫?一層墻柱、二層梁板、樓梯,墻14面,柱15件,梁67件,板60件,樓梯8件,這些全部都要寫進檢驗批容量里面嗎?貌似寫不下去??? ...閱讀全文
風林火山 2016-05-15 2447 1
現澆結構外觀質量、位置和尺寸偏差檢驗批中,檢驗批部位可以整個樓層做一個檢驗批嗎?(比如1層墻柱、2層梁板),里面的預留件中心位置和預留洞、孔中心線位置是水電安裝填的嗎,還是說土建的也要填? ...閱讀全文
風林火山 2016-05-05 3219 1
現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批二次結構中構造柱腰梁過梁要寫這個檢驗批嗎 ...閱讀全文
詩夢 2018-08-03 1520 2