久憶
發帖時間:2016-05-04 14:18:43 樓主

室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄里面的實際抽樣數量和最小抽樣數量怎么定的,

597060921
回帖時間:2016-05-04 15:27:10 1樓

灌水試驗這類不填寫。

其他都是全部檢查,最小填寫“全”;實際抽樣數量可按軸線、區域、N節數劃分檢查點。例如:全/7。

  • 久憶2016-05-04 15:47:40回復

    再問一下灌水試驗這類現在是不是不能與安裝檢驗批一起報驗了,要重新單獨報驗一次,那例如這個排水管的灌水試驗和通水試驗要在安裝完多久可以做 再問一下灌水試驗這類現在是不是不能與安裝檢驗批一起報驗了,要重新單獨報驗一次,那例如這個排水管的灌水試驗和通水試驗要在安裝完多久可以做

  • 5970609212016-05-04 17:37:50回復

    新的統一驗收標準多了個“試驗與調試”分項,他與排水管道安裝2個檢驗批除了編號不同以外,其他一模一樣。如果你的經監理同意的檢驗批劃分方案中有試驗與調試,那么就需要分開報驗。新的統一驗收質量發布以后,老的規范還是同步完善更新,相信新規范發布后這個問題就明了。 新的統一驗收標準多了個“試驗與調試”分項,他與排水管道安裝2個檢驗批除了編號不同以外,其他一模一樣。如果你的經監理同意的檢驗批劃分方案中有試驗與調試,那么就需要分開報驗。新的統一驗收質量發布以后,老的規范還是同步完善更新,相信新規范發布后這個問題就明了。

  • 5970609212016-05-04 17:39:36回復

    至于什么時候做,在管道安裝完成之后到覆蓋土之前都可以。還有一點是有許多省份已經禁止在住宅小區中使用混凝土和鋼筋混凝土排水管埋地鑄鐵排水管。 至于什么時候做,在管道安裝完成之后到覆蓋土之前都可以。還有一點是有許多省份已經禁止在住宅小區中使用混凝土和鋼筋混凝土排水管埋地鑄鐵排水管。

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-04 14:48:14 2樓

室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄里面的實際抽樣數量是全檢,最小數量也是全檢,樣本數量按管道節數來計數
  • 久憶2016-05-04 14:50:41回復

    你的意思是按現場有幾根管子最小抽樣就是幾對嗎? 你的意思是按現場有幾根管子最小抽樣就是幾對嗎?

  • 云中飛鶴2016-05-04 14:51:14回復

    對的,就是那樣子的 對的,就是那樣子的

  • 久憶2016-05-04 15:47:57回復

    再問一下灌水試驗這類現在是不是不能與安裝檢驗批一起報驗了,要重新單獨報驗一次,那例如這個排水管的灌水試驗和通水試驗要在安裝完多久可以做 再問一下灌水試驗這類現在是不是不能與安裝檢驗批一起報驗了,要重新單獨報驗一次,那例如這個排水管的灌水試驗和通水試驗要在安裝完多久可以做

  • 云中飛鶴2016-05-04 16:41:03回復

    安裝檢驗批就包括閉水合格的啊-----一般要接口混凝土強度達到要求就可以做閉水了 安裝檢驗批就包括閉水合格的啊-----一般要接口混凝土強度達到要求就可以做閉水了

其他類似問題

室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄里面的實際抽樣數量和最小抽樣數量怎么定的,...閱讀全文

久憶 2016-05-04 6051 2

給排水管道安裝檢驗批最小抽樣數量如何定?請高手指點,根據自己的實際 情況討論一下。...閱讀全文

橋東 2019-03-15 7208 1

室外排水管網排水管道安裝檢驗批如何劃分? 其中雨水管與污水管需要分開嗎?...閱讀全文

GDQ 2018-11-21 2862 1

排水管檢驗批中最小/實際抽查數量怎么填寫?我寫的全,實際把所有的都寫上了這樣可以嗎?...閱讀全文

︶ㄣ℃(_緗à盼 2016-04-10 2830 2

給水管道安裝檢驗批里有水壓試驗,通水試驗及沖洗消毒的項目,請問這幾項還需做單獨的施工記錄嗎...閱讀全文

旅行者 2018-03-28 1693 1

售前客服