室內排水管通球試驗記錄里面的通球直徑是怎么計算的呢?例如排水管徑是DN160,那么請問一下它的通球直徑是多少呢?怎么計算的來呢?
為么不去看規范呢
上面都寫的清清楚楚的
管道通球試驗 采用不小于2/3管徑的硬質塑料球進行
注意是硬質球體 見過不少試驗資料 直接寫的塑料球 這些都是不嚴格的
依據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242-2002)第5.2.5條規定:管道試球直徑不小于排水水管道管徑的2/3,φ160管:160*2/3=106.6≈110。采用φ110球體。
對啊,沒有160的。
應分別按照主管道、支管分別以管道內徑2/3的球來做通球記錄。
云中飛鶴2016-05-03 08:21:21回復
另外,塑料排水管道沒有160的規格的-----一般住宅所用管道都是按工程內經表示的,管子有75,150的,沒有160的 , 另外,塑料排水管道沒有160的規格的-----一般住宅所用管道都是按工程內經表示的,管子有75,150的,沒有160的 ,