室內排水管道檢驗批如何劃分,驗收部位填寫什么?
6557
2
室內排水管道檢驗批如何劃分,驗收部位填寫什么?為什么給的填表范例驗收部位是數字表好呢?如1、2 、3
專屬2016-05-03 09:45:28回復
不是按層劃分?立管編號是自己編寫嗎? 不是按層劃分?立管編號是自己編寫嗎?
云中飛鶴2016-05-03 10:14:12回復
不是按層,立管編號設計給的有 不是按層,立管編號設計給的有
專屬2016-05-03 10:30:51回復
那我十六層一個立管標號做一個檢驗批?水平管道呢?這個是單獨做還是? 那電氣管道安裝的檢驗批也不按層劃分? 那我十六層一個立管標號做一個檢驗批?水平管道呢?這個是單獨做還是? 那電氣管道安裝的檢驗批也不按層劃分?
云中飛鶴2016-05-03 11:00:34回復
住宅的水平管可以按戶來算 住宅的水平管可以按戶來算
云中飛鶴2016-05-03 11:01:11回復
電氣管道安裝檢驗批和你的混凝土施工檢驗批劃分是一樣的 電氣管道安裝檢驗批和你的混凝土施工檢驗批劃分是一樣的
專屬2016-05-03 11:17:21回復
我這個是醫院,水平管道怎么做? 如立管有YL-1~YL-13、XHL-1~XHL-13,ZPL-1,ZPL-2,F(xiàn)L-1,WL-1等這些每一這做一張檢驗批,部位就寫如YL-1嗎? 還有就是相對應的水平管道檢驗批怎么做 我這個是醫院,水平管道怎么做? 如立管有YL-1~YL-13、XHL-1~XHL-13,ZPL-1,ZPL-2,F(xiàn)L-1,WL-1等這些每一這做一張檢驗批,部位就寫如YL-1嗎? 還有就是相對應的水平管道檢驗批怎么做
云中飛鶴2016-05-03 16:09:35回復
水平管可以按衛生間編號來填 水平管可以按衛生間編號來填
專屬2016-05-03 16:20:04回復
那立管檢驗批部位就寫YL-1這樣嗎? 那立管檢驗批部位就寫YL-1這樣嗎?
云中飛鶴2016-05-03 16:21:01回復
可以這樣寫的-----也應該是這樣的 可以這樣寫的-----也應該是這樣的
專屬2016-05-03 16:28:15回復
好的,非常感謝 那就是有多少立管做多少檢驗批,不用管多少層?給水的話按圖紙要求分個底區和高區就可以啦,是這樣嗎? 好的,非常感謝 那就是有多少立管做多少檢驗批,不用管多少層?給水的話按圖紙要求分個底區和高區就可以啦,是這樣嗎?
云中飛鶴2016-05-03 17:58:11回復
排水對的,給水如果是分戶計量的,可以按單元來劃分檢驗批,樣本數按戶算就是了 排水對的,給水如果是分戶計量的,可以按單元來劃分檢驗批,樣本數按戶算就是了
專屬2016-05-04 08:57:25回復
不是住在樓,是商業樓,給水怎么做? 不是住在樓,是商業樓,給水怎么做?
云中飛鶴2016-05-04 09:13:18回復
商業樓按衛生間算啊 商業樓按衛生間算啊
專屬2016-05-04 09:14:09回復
非常感謝感謝感謝。。。 非常感謝感謝感謝。。。
橋東2018-07-31 15:15:16回復
看過這個感覺很好,以前我也做過醫院的給排水,但我認為立管可能按編號來走,而第層的水平管及支管是無法按照衛生間來做的,因為除了衛生間,走廊吊頂內的還有好的水平管,這個是無法包括在內的。 看過這個感覺很好,以前我也做過醫院的給排水,但我認為立管可能按編號來走,而第層的水平管及支管是無法按照衛生間來做的,因為除了衛生間,走廊吊頂內的還有好的水平管,這個是無法包括在內的。
豆豆9322020-09-18 15:24:13回復
如果做廠房的 雨水管有100多根 如果按立管劃分 那。。。 如果做廠房的 雨水管有100多根 如果按立管劃分 那。。。
其他類似問題
室內排水管道檢驗批如何劃分,驗收部位填寫什么?為什么給的填表范例驗收部位是數字表好呢?如1、2 、3...閱讀全文
專屬 2016-05-02 6557 2
室外排水管網排水管道安裝檢驗批如何劃分? 其中雨水管與污水管需要分開嗎?...閱讀全文
GDQ 2018-11-21 2862 1
規范說按流水段或者和監理業主溝通,他們都不懂,所以問個比較常規的劃分方式...閱讀全文
jiege 2015-05-07 3721 3
請問污水立管、通氣立管、廢水立管、雨水通氣立管、凝結水立管和雨水立管,哪幾種管子用排水管道及配件安裝的檢驗批?哪幾種又用雨水管道及配件安裝的檢驗批啊?...閱讀全文
嘟嘟 2016-07-03 2751 1
請問有人做過室內排水管道通球試驗么?...閱讀全文
放養 2018-05-06 1648 2
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取