《混凝土結構工程施工規范》GB50666-20114.3.3 模板及支架的設計應符合下列規定: 4 承載力計算應采用荷載基本組合;變形驗算可僅采用永久荷載標準值?!督ㄖ┕た奂戒摴苣_手架安全技術規范》JGJ130-20114.3.2 滿堂支撐架用于混凝土結構施工時,荷載組合與荷載設計值應符合現行行業標準《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162的規定。5.1.3 腳手架中的受彎構件,尚應根據正常使用極限狀態的要求驗算變形。驗算構件變形時,應采用荷載效應的標準組合的設計值,各類荷載分項系數均應取1.0?!督ㄖ┕つ0灏踩夹g(shù)規范》JGJ162-20084.3.2 參與計算模板及其支架荷載效用組合的各項荷載的標準值組合應符合表4.3.2的規定?!督ㄖ┕ね肟凼戒摴苣_手架安全技術規范》JGJ166-20084.4.2 計算變形(撓度)時的荷載設計值,各類荷載分項系數應取1.0?!督ㄖ┕た奂戒摴苣0逯Ъ芗夹g(shù)規程》DB33/1035-2006(浙江)4.2.13 設計模板支架的承重構件時,應根據使用過程中可能出現的荷載取其最不利組合進行計算,荷載效應組合宜按表4.2.13采用。大家通過各規范的對比,可以發現,各本國家規范中的變形驗算,都是不組合施工活荷載的,但是浙江省的省標規范卻在進行驗算的時候將施工活荷載也加上了,而且國家規范在驗算撓度時,分項系數取得都是1,而浙江省...閱讀全文