紫殤¢逝水
發帖時間:2016-04-02 10:23:24 樓主

請問滿堂腳手架計算模塊中,平臺上集中力F1和立桿中心集中力F2是怎么取值的?依據是什么?立桿縱橫間距是否可以不均勻,計算取最大間距即可?

云中飛鶴
回帖時間:2016-04-02 16:30:02 1樓

請問滿堂腳手架計算模塊中,平臺上集中力F1和立桿中心集中力F2是怎么取值的?依據是什么?立桿縱橫間距是否可以不均勻,計算取最大間距即可?-----滿堂腳手架平臺上集中力是腳手架支撐的結構的荷載,立桿中心集中力包括模版或腳手板的荷載,這些不用你填寫,軟件會自動計算,依據是jgj130-2011規范,一般不允許不均勻設置(扣件腳手架為什么要不均勻設置----其間距模數又不是死的),特殊情況下(采用工具式腳手架)可以某一縱橫間距減小設置,計算取值本來就是按最大值計算的額

其他類似問題

請問滿堂腳手架計算模塊中,平臺上集中力F1和立桿中心集中力F2是怎么取值的?依據是什么?立桿縱橫間距是否可以不均勻,計算取最大間距即可?...閱讀全文

紫殤¢逝水 2016-04-02 7431 1

立桿軸心集中力取值如何確定?...閱讀全文

大豐吳彥祖 2021-09-02 1618 2

室內裝飾滿堂腳手架材料堆放荷載、施工均布荷載、平臺上集中力、立桿軸心集中力應怎樣取值?...閱讀全文

1524/1956 2019-03-20 4478 2

滿堂支撐架的材料堆放荷載和平臺上的集中力怎么設置...閱讀全文

楊帆 2014-12-22 7037 1

品茗安全V9.5.8鋼管落地卸料平臺,橫向支撐鋼管驗算時,支座反力僅是簡單地計取了支點兩側的剪力值只差,漏算了支點部位的一個集中力(這個集中力不會反應在剪力圖中)。由于支座反力取小了,在下一步計算時,立桿承載連接計算的荷載也就不對了。...閱讀全文

2012-04-18 5327 1