《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)
【條文摘錄】
4.3 室內消火栓系統安裝
主控項目
4.3.1 室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。檢驗方法:實地試射檢查。
一般項目
4.3.2 安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。檢驗方法:觀察檢查。
4.3.3 箱式消火栓的安裝應符合下列規定:
1 栓口應朝外,并不應安裝在門軸側。
2 栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。
3 閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。
4 消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。