我們剛打了一層建筑地面的水泥混凝土墊層,用的是商砼,請問做資料時,還用作澆灌令和之前主體那一套(混凝土原材、施工、配合比、以及現澆這幾個檢驗批)嗎?還是直接就做一個水泥混凝土墊層檢驗批,其余不用做?

597060921
回帖時間:2016-03-28 11:52:55 1樓

是屬于主體結構還是裝修裝修里面的?照樓主說的這是裝飾工程?裝飾工程沒有砼施工這類檢驗批,表格采用 建筑裝飾裝修-建筑地面-基層鋪設 里面的表格。

  • 緣楓2016-03-28 11:58:41回復

    屬于裝飾裝修里面的,但是采用的是商砼,比較有疑問的就是凝土原材料和施工以及現澆結構這三個檢驗批還做不做,要是需要做,怎么做,在建筑地面分部里沒有這幾個表格。 屬于裝飾裝修里面的,但是采用的是商砼,比較有疑問的就是凝土原材料和施工以及現澆結構這三個檢驗批還做不做,要是需要做,怎么做,在建筑地面分部里沒有這幾個表格。

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-28 11:06:55 2樓

不需要做,一般裝飾類不做試塊,結構是必須要做標養及同條件
  • 緣楓2016-03-28 11:15:23回復

    那混凝土原材、配合比、施工、這些檢驗批還做嗎? 那混凝土原材、配合比、施工、這些檢驗批還做嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-28 10:41:15 3樓

就做一個水泥混凝土墊層檢驗批和拌合物檢驗批
  • 緣楓2016-03-28 10:53:22回復

    拌合物檢驗批是不是混凝土原材檢驗批啊? 拌合物檢驗批是不是混凝土原材檢驗批?。?

  • 緣楓2016-03-28 10:57:39回復

    還用作試塊嗎? 還用作試塊嗎?

  • 云中飛鶴2016-03-28 11:19:23回復

    地面試塊是必須做到----檢驗批里有混凝土強度檢驗項目:.8.9 水泥混凝土和陶?;炷恋膹姸鹊燃墤显O計要求。陶?;炷恋拿芏葢?00kg/m3~1400kg/m3之間。 檢驗方法: 檢查配合比試驗報告和強度等級檢測報告。 地面試塊是必須做到----檢驗批里有混凝土強度檢驗項目:.8.9 水泥混凝土和陶?;炷恋膹姸鹊燃墤显O計要求。陶?;炷恋拿芏葢?00kg/m3~1400kg/m3之間。 檢驗方法: 檢查配合比試驗報告和強度等級檢測報告。

  • 云中飛鶴2016-03-28 11:23:06回復

    你是商混----配合比不用做 你是商混----配合比不用做

  • 緣楓2016-03-28 11:49:15回復

    那根據您的意思是 混凝土原材料和施工以及現澆結構這三個檢驗批是不是不用做了? 那根據您的意思是 混凝土原材料和施工以及現澆結構這三個檢驗批是不是不用做了?

  • 云中飛鶴2016-03-28 12:01:34回復

    對的啊,地面不屬于結構分部,你做結構分部的內容匯總到哪里?沒必要的就不用去做,如果你不是用的商混,還要有配合比報告的……這也是規范要求的 對的啊,地面不屬于結構分部,你做結構分部的內容匯總到哪里?沒必要的就不用去做,如果你不是用的商混,還要有配合比報告的……這也是規范要求的

  • 緣楓2016-03-28 12:05:01回復

    嗯嗯 好的 謝謝 嗯嗯 好的 謝謝

其他類似問題

我們剛打了一層建筑地面的水泥混凝土墊層,用的是商砼,請問做資料時,還用作澆灌令和之前主體那一套(混凝土原材、施工、配合比、以及現澆這幾個檢驗批)嗎?還是直接就做一個水泥混凝土墊層檢驗批,其余不用做?...閱讀全文

緣楓 2016-03-28 3856 3

水泥混凝土檢驗批一般項目中墊層厚度≤1/10H且≤20mm,是填厚度偏差值嗎...閱讀全文

xixi 2015-05-19 2939 3

一、施工依據 一層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 一層平面圖 建筑總說明 根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為間; 三、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一...閱讀全文

Better me 2017-05-08 5890 1

樓地面混凝土墊層用哪個檢驗批做? 還有一個問題想問下老師們,基礎試塊報告未出,但質監站允許先組織基礎分部驗收合格了,質監站要求等報告出來后在將報告資料送質監站檢查,基礎驗收日期按檢查報告的日期填寫。有個問題是我們等到報告出來后,該樓主體二層的混凝都要澆筑完成了呀,澆筑混凝土我要做試塊的呀.這個日期對不上閉合不了怎么辦????????...閱讀全文

實習資料 2018-08-09 2558 1

水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準...閱讀全文

Better me 2018-08-03 6744 0