發帖時間:2016-03-28 09:21:47 樓主

民用住宅工程廚房衛生間排水管道支管檢驗批劃分可以一層一個檢驗批嗎

597060921
回帖時間:2016-03-28 11:39:53 1樓

多層每單元1層為一個檢驗批,高層每單元3層為一個檢驗批。
  • 云中飛鶴2016-03-28 14:40:57回復

    多層的一般不是一層,而是一個系統,高層的可以上下分區 多層的一般不是一層,而是一個系統,高層的可以上下分區

  • 5970609212016-03-28 17:18:38回復

    高層是有低中高壓區,那是干管按系統,提問是支管 高層是有低中高壓區,那是干管按系統,提問是支管

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-28 11:11:52 2樓

我一般是按圖紙所標管道系統來劃分檢驗批
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-28 10:34:46 3樓

一般是一個系統一個檢驗批(就是一趟立管的),一層一個檢驗批的是公建
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-28 10:34:14 4樓

一般是一個系統一個檢驗批(就是一趟立管的),一層一個檢驗批的是公建
  • 九華彡草根2016-03-28 14:12:26回復

    我立管和支管分開來做檢驗批的,立管是一個系統一個檢驗批,那么支管呢 我立管和支管分開來做檢驗批的,立管是一個系統一個檢驗批,那么支管呢

  • 云中飛鶴2016-03-28 14:39:34回復

    支管和立管是一個系統,你非要分開的話,一戶寫一個吧(排水系統一般都是按一個單元一梯幾戶就有幾個系統的),如果按層寫,跨單元的都不是一個系統,就亂套了 支管和立管是一個系統,你非要分開的話,一戶寫一個吧(排水系統一般都是按一個單元一梯幾戶就有幾個系統的),如果按層寫,跨單元的都不是一個系統,就亂套了

  • 九華彡草根2016-03-29 09:26:25回復

    這邊監理說的 一次驗收不了很多層 讓我分幾層來報 這邊監理說的 一次驗收不了很多層 讓我分幾層來報

  • 云中飛鶴2016-03-29 11:15:29回復

    那你就按建立要求去做,一個單元,多做幾次就是了 那你就按建立要求去做,一個單元,多做幾次就是了

其他類似問題

民用住宅工程廚房衛生間排水管道支管檢驗批劃分可以一層一個檢驗批嗎...閱讀全文

九華彡草根 2016-03-28 2488 4

1、衛生間排水管道安裝有哪些隱蔽資料 2、衛生間污水、廢水支管屬于哪個分項的,有哪些隱蔽資料...閱讀全文

九華彡草根 2016-03-26 2299 4

給水:強度嚴密性試驗、安裝隱蔽、防腐、保溫隱蔽、沖洗記錄、通水、調試排水:灌水試驗、管道安裝隱蔽、潔具安裝、通球采暖管:強度嚴密性試驗、安裝隱蔽、保溫、沖洗以上是這個順序嗎?給水里面潔具安裝是在哪個工序之后呀?...閱讀全文

2018-09-26 1191 1

室內衛生間、廚房間排水管道封閉前應該先做哪些資料?...閱讀全文

豆豆972 2015-05-12 3287 1

衛生間排水管安裝是不是用衛生間排水檢驗批?...閱讀全文

真冬 2018-11-09 1338 2