九華彡草根
發帖時間:2016-03-26 17:13:18 樓主

衛生間的污水管、通氣管、廢水管是同一張檢驗批嗎,坐在一起的嗎,

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-26 20:58:57 1樓

排水管和通氣管都屬于排水系統,只做一個排水管道檢驗批,廢水管道因是另一個系統所以單獨做檢驗批
  • 九華彡草根2016-03-27 07:57:43回復

    是污水、通氣管一起 然后廢水管單獨嗎?也就是一個衛生間兩個排水管道及配件安裝的檢驗批嗎 是污水、通氣管一起 然后廢水管單獨嗎?也就是一個衛生間兩個排水管道及配件安裝的檢驗批嗎

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-26 17:48:48 2樓

通氣管不需要單獨做檢驗批,他和排水管道是一個系統,要一起做的,但是室外空調的冷凝水收集管道要單做
  • 九華彡草根2016-03-27 08:00:51回復

    衛生間有三根立管,做在一張檢驗批上,還是兩張檢驗批的(污水與廢水分開) 衛生間有三根立管,做在一張檢驗批上,還是兩張檢驗批的(污水與廢水分開)

  • 云中飛鶴2016-03-27 08:04:08回復

    如果系統圖上不連在一起,就單獨報驗,連在一起的就合在一起報,排水檢驗批是按系統來報驗的 如果系統圖上不連在一起,就單獨報驗,連在一起的就合在一起報,排水檢驗批是按系統來報驗的

  • 云中飛鶴2016-03-27 08:06:17回復

    一般排氣管是和污水管聯通的,是一個系統,有些高層底部排水是單獨做的,也要單獨報驗,具體的沒見你的系統圖,沒法詳細說 一般排氣管是和污水管聯通的,是一個系統,有些高層底部排水是單獨做的,也要單獨報驗,具體的沒見你的系統圖,沒法詳細說

其他類似問題

衛生間的污水管、通氣管、廢水管是同一張檢驗批嗎,坐在一起的嗎,...閱讀全文

九華彡草根 2016-03-26 3950 2

通氣管需要單獨做檢驗批嗎,還是和污水、廢水管道同一檢驗批的...閱讀全文

九華彡草根 2016-03-26 2535 2

衛生間排水管安裝是不是用衛生間排水檢驗批?...閱讀全文

真冬 2018-11-09 1338 2

1、衛生間排水管道安裝有哪些隱蔽資料 2、衛生間污水、廢水支管屬于哪個分項的,有哪些隱蔽資料...閱讀全文

九華彡草根 2016-03-26 2299 4

壓力廢水管道預埋和油管管道預埋隱蔽驗收記錄的施工工序該怎么填...閱讀全文

黃開心 2018-11-23 980 1