老地方
發(fā)帖時間:2016-03-21 22:07:58 樓主

公司要求搭外架時要驗收后澆帶位置地下室頂板的承載力是否滿足要求,不知咋弄,請大師指導一下。

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-21 22:19:31 1樓

應該根據(jù)地下室頂板上鋼管立柱間距,立柱上的計算荷載(壓力),取三跨結構板,最不利荷載位置(集中荷載靠近跨中)布置,計算配筋,驗算是否滿足。如果不滿足,地下室下部加固或增加配筋。
通常地下室結構設計說明都會給定地下室使用荷載,看看說明,如果腳手架立柱荷載低于使用荷載,方案上說明一下,就不用計算了。
為避免砼局部受壓破壞(砼強度不足),腳手架立桿底部構造鋪設跳板或者型鋼。
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-21 22:17:03 2樓

http://hovertize.com/Video_View_2697.aspx請看這個視屏教學,進行腳手架對樓板的影響分析計算即可,腳手架模塊有專門的計算項

其他類似問題

公司要求搭外架時要驗收后澆帶位置地下室頂板的承載力是否滿足要求,不知咋弄,請大師指導一下。...閱讀全文

老地方 2016-03-21 2876 2

我先在知道地下室頂板的配筋,那個版塊可以計算出地下室頂板的承載力,我想在頂板上面走車,但是不知道頂板能不能承受得了~~~~~~~~~...閱讀全文

豆豆736 2014-11-26 8366 1

在不回頂的情況下,如何驗算地下室頂板承載力...閱讀全文

豆豆228 2022-11-21 630 1

品茗軟件如何進行地下室頂板回填后承載力驗算...閱讀全文

豆豆123 2020-12-18 916 2

地下室頂板設落地式腳手架核算承載力是否滿足要求,用哪個模塊計算...閱讀全文

豆豆582 2021-11-22 579 2