思。
發帖時間:2016-03-21 14:07:00 樓主

從工程剛開始到封頂我的資料是分軸線做的,現在開始砌墻了,我可以把驗收部位直接寫成一層嘛 二層,三層嘛 ,  還需要向以前那樣分段做嘛  1-14/A-K軸? 1-14/K-P軸做嗎

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-21 15:11:12 1樓

二次結構的驗收是單獨,它和以前的施工分段沒有關系------你一層一做或幾層一做(面積?。┒夹?
  • 云中飛鶴2016-03-21 15:11:46回復

    《砌體結構工程施工質量驗收規范》 (GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。

Better me
回帖時間:2016-03-21 14:17:22 2樓

不用  檢驗批劃分一般都是根據現場施工做的資料

其他類似問題

從工程剛開始到封頂我的資料是分軸線做的,現在開始砌墻了,我可以把驗收部位直接寫成一層嘛 二層,三層嘛 , 還需要向以前那樣分段做嘛 1-14/A-K軸? 1-14/K-P軸做嗎 ...閱讀全文

思。 2016-03-21 2530 2

我們工程是五層局部三層,之前作主體的時候是三層分段做的,三層一做,五層一做,二次結構磚砌體 抹灰 屋面貼瓦 保溫 之類的還需要分開做嘛? ...閱讀全文

思。 2016-04-30 2468 2

試驗資料與工序檢測資料是合在一起還是分別整理、歸檔? ...閱讀全文

陽光笑臉 2018-09-13 989 1

比如給水套管、電線管、報警線管 ...閱讀全文

騎著螞蟻追大?/span> 2016-05-04 2279 1

一層里面有鋁合金百葉窗和鋁合金上翻窗、鋁合金推拉窗都是鋁合金窗可以何在一張檢驗批做資料嗎,不按窗型報驗 ...閱讀全文

實習資料 2019-03-21 968 1