內外墻抹灰資料有規定多少層做一次?如何做

GB50300
回帖時間:2016-03-20 14:32:54 1樓

內墻抹灰按照房間數量,50間為一個檢驗批
花開花落
回帖時間:2016-03-19 20:28:25 2樓

就做一次,檢驗批肯定要分出來,一般沒有分刮糙、基層、面層做資料的
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-19 17:19:14 3樓

《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)【條文摘錄】摘錄一:4.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:1 相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。2 相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批
  • 云中飛鶴2016-03-19 17:20:51回復

    http://hovertize.com/Question/Question_Answer_132174_1.aspx常見檢驗批劃分規定 http://hovertize.com/Question/Question_Answer_132174_1.aspx常見檢驗批劃分規定

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-19 16:44:19 4樓

       一般情況是內墻一層做一個檢驗批,規范要求:相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30㎡為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。外墻一般按外墻立面展開面積相同材料、工藝和施工條件每500㎡~1000㎡應劃分為一個檢驗批,不足500㎡的也應劃分一個檢驗批。

其他類似問題

內外墻抹灰資料有規定多少層做一次?如何做...閱讀全文

專屬 2016-03-19 5193 4

內外墻抹灰工程:按每層出資料?...閱讀全文

冬天 2019-09-21 1364 5

1、外墻抹灰面積為813平方米(容量),按新國標規定抽檢數量為9個點,但我覺得一般項目中的陰陽角方正選項抽檢數量為1個點,不知道我的想法對不對。...閱讀全文

小蝦米 2017-02-19 2079 1

內外墻涂料需要做隱蔽驗收嗎?...閱讀全文

(小沈)英雄 2017-09-16 2424 3

內外墻保溫砂漿試塊是怎么留至的,外墻需不需要按東南西北立面分開做的嘛,內墻需不需要按層做,每層做幾組,只做同條件嘛?沒有標養的嘛?一組幾塊(我們面積不大就5層),謝謝高人指教...閱讀全文