發帖時間:2016-03-19 09:07:22 樓主

水電資料里的導管敷設檢驗批,按樓層劃分的話,一層有3個單元,線管用了4000米,那檢驗批容量填4000米對嗎?最小抽樣數量和實際抽樣數量該怎么填寫?

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-19 11:07:28 1樓

對于電器工程導管而言,由于軟件把抽樣數量和容量關聯了,建議不要按米來填寫容量,否則你的原始記錄就多的寫不過來,容量最好按自然間來填寫,這個和實際驗收也是相對應的
  • 青池2016-06-30 10:27:57回復

    可是導管敷設的隱蔽里面要填數量啊 檢驗批的檢驗批容量不需要和隱蔽里的總數量對應嗎 可是導管敷設的隱蔽里面要填數量啊 檢驗批的檢驗批容量不需要和隱蔽里的總數量對應嗎

  • 云中飛鶴2016-06-30 17:29:00回復

    容量和抽樣樣本沒有關系啊 容量和抽樣樣本沒有關系啊

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-19 10:47:52 2樓

對于電器工程導管而言,由于軟件把抽樣數量和容量關聯了,建議不要按米來填寫容量,否則你的原始記錄就多的寫不過來,容量最好按自然間來填寫,這個和實際驗收也是相對應的
  • 云中飛鶴2016-03-19 10:48:54回復

    導管的檢查是全數檢驗,這也是我強調不要按米來寫的原因 導管的檢查是全數檢驗,這也是我強調不要按米來寫的原因

  • 葫蘆娃2016-03-19 10:55:15回復

    一層9戶,按間填寫的話,也很多啊。能不能按戶分呢? 一層9戶,按間填寫的話,也很多啊。能不能按戶分呢?

  • 云中飛鶴2016-03-19 10:56:58回復

    分戶填也沒有禁止,但需要和監理溝通一下 分戶填也沒有禁止,但需要和監理溝通一下

  • 云中飛鶴2016-03-19 10:58:59回復

    一般情況下導管的驗收是按板塊來驗收,而不是按戶進行的,這也是我推薦按自然間的原因 一般情況下導管的驗收是按板塊來驗收,而不是按戶進行的,這也是我推薦按自然間的原因

其他類似問題

水電資料里的導管敷設檢驗批,按樓層劃分的話,一層有3個單元,線管用了4000米,那檢驗批容量填4000米對嗎?最小抽樣數量和實際抽樣數量該怎么填寫?...閱讀全文

葫蘆娃 2016-03-19 4331 2

導管敷設檢驗批是按檢驗批容量百分之幾進行抽查...閱讀全文

清穎 2015-08-03 2876 4

導管敷設檢驗批范例...閱讀全文

2017-03-13 2573 1

有沒有大師啊...閱讀全文

那年的野孩子。。改回來嘍 2015-03-04 2792 1

在水電預埋過程中,水管 電線管 實際是先預埋部分混凝土墻體內的導管,后期再在填充墻砌體上預埋或開槽,完成整個系統的導管預埋敷設,那這個檢驗批,隱蔽 是不是需要做兩次呢?在施工部位中如何闡述呢 ?求大神指點...閱讀全文