陌聲人
發帖時間:2016-03-18 17:07:18 樓主

鋼筋加工檢驗批的容量是50件,主控項目最小抽樣數量是全部,規范上也是全數檢查,那范例上的主控項目的實際抽樣數量是9件,是怎么來的

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-18 18:19:09 1樓

  • 云中飛鶴2016-03-18 18:25:53回復

    現在執行的是2015版的新規范,請到品茗資料庫里下載學習 現在執行的是2015版的新規范,請到品茗資料庫里下載學習

  • 陌聲人2016-03-18 18:27:00回復

    我的表格是這個格式,你看下 我的表格是這個格式,你看下

  • 陌聲人2016-03-18 19:35:23回復

    GB50204-2015《混凝土結構工程質量驗收規范》 5.4 鋼 筋 連 接 主 控 項 目 5.4.1 縱向受力鋼筋的連接方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 GB50204-2015《混凝土結構工程質量驗收規范》 5.4 鋼 筋 連 接 主 控 項 目 5.4.1 縱向受力鋼筋的連接方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。

  • 云中飛鶴2016-03-18 19:35:44回復

    你的這個是老規范的表格,現在執行2015新規范了 你的這個是老規范的表格,現在執行2015新規范了

  • 云中飛鶴2016-03-18 19:39:55回復

    看錯了,你這個是連接的表格,關于鋼筋連接的要求和加工是不一樣的,鋼筋連接有一部分抽樣數量是構件數量的百分之十,不少于三件來抽樣的 看錯了,你這個是連接的表格,關于鋼筋連接的要求和加工是不一樣的,鋼筋連接有一部分抽樣數量是構件數量的百分之十,不少于三件來抽樣的

  • 云中飛鶴2016-03-18 19:40:39回復

    http://hovertize.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx這里有示例,你可以看看參考一下 http://hovertize.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx這里有示例,你可以看看參考一下

  • 陌聲人2016-03-18 19:41:21回復

    我用的是這個版本,最新版的軟件啊。廣西壯族自治區V1.3版:2015-10-21 模板升級: 1、根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015新增相應檢驗批表格:地基與基礎分部中基礎子分部新增20張; 我用的是這個版本,最新版的軟件啊。廣西壯族自治區V1.3版:2015-10-21 模板升級: 1、根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015新增相應檢驗批表格:地基與基礎分部中基礎子分部新增20張;

  • 云中飛鶴2016-03-18 19:41:48回復

    全數檢查的是實驗報告的內容 全數檢查的是實驗報告的內容

  • 陌聲人2016-03-18 19:43:06回復

    我就是看范例有點無法理解,才來這里請教 我就是看范例有點無法理解,才來這里請教

  • 云中飛鶴2016-03-18 19:43:19回復

    連接方式項目是你有幾件構件就檢查幾件 連接方式項目是你有幾件構件就檢查幾件

  • 陌聲人2016-03-18 19:45:07回復

    范例上就不是這樣,所以有點不理解 范例上就不是這樣,所以有點不理解

  • 云中飛鶴2016-03-18 20:16:43回復

    范例有點問題,已規范要求為準 范例有點問題,已規范要求為準

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-18 17:52:34 2樓

      鋼筋加工檢驗批規范上主控項目是沒有規定要全數檢查的,是說抽查不少于3件。具體規范填表說明如下:

主控項目

1.受力鋼筋的彎鉤和彎折:應符合規定標準的要求。

1)檢查數量:按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于3 件。

2)檢驗方法:鋼尺檢查。

2.箍筋的彎鉤形式:應符合標準規定的要求。

1)檢查數量:按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于3 件。

2)檢驗方法:鋼尺檢查。

3.鋼筋調直后應的力學性能和重量偏差的檢驗:檢驗結果必須符合有關標準的規定。

1)檢查數量:同一廠家、同一牌號、同一規格調直鋼筋,重量不大于30t為一批;每批見證取3件試件。

2)檢驗方法:3 個試件先進行重量偏差檢驗,再取其中2個試件經時效處理后進行力學性能檢驗。檢驗重量偏差時,試件切口應平滑且與長度方向垂直,且長度不應小于500mm;長度和重量的量測精度分別不應低于1mm1g。

三、一般項目

1.鋼筋調直:應符合標準規定的要求。

1)檢查數量:每工作班按同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于3 件。

2)檢驗方法:觀察,鋼尺檢查。

2.鋼筋加工的形狀、尺寸:應符合設計要求,其偏差應符合表5.3.4 的規定。

1)檢查數量:按每工作班按同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于3 件。

2)檢驗方法:鋼尺檢查。

  • 陌聲人2016-03-18 17:57:54回復

    這是哪一本規范啊! 這是哪一本規范啊!

  • 陌聲人2016-03-18 17:59:06回復

    我的看GB50204-2002《混凝土結構工程質量驗收規范》(2011年版) 5.4 鋼 筋 連 接 主 控 項 目 5.4.1 縱向受力鋼筋的連接方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 我的看GB50204-2002《混凝土結構工程質量驗收規范》(2011年版) 5.4 鋼 筋 連 接 主 控 項 目 5.4.1 縱向受力鋼筋的連接方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。

  • 思緒飄了好遠2016-03-18 19:39:55回復

    你文中提到的是鋼筋加工,我針對的你說的鋼筋加工檢驗批;你又沒說是鋼筋連接檢驗批,鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄的確基本上是新舊砼規范主控、一般是全數檢查! 你文中提到的是鋼筋加工,我針對的你說的鋼筋加工檢驗批;你又沒說是鋼筋連接檢驗批,鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄的確基本上是新舊砼規范主控、一般是全數檢查!

  • 陌聲人2016-03-18 19:47:41回復

    不好意思,打錯了,因為范例上就不是這樣全數檢查,所以有點不理解 不好意思,打錯了,因為范例上就不是這樣全數檢查,所以有點不理解

  • 思緒飄了好遠2016-03-18 20:12:17回復

    范例有時也有錯的,有時軟件模板也會錯的,反正要靈活一些,最好多結合其它軟件范例綜合考慮會完美的1 范例有時也有錯的,有時軟件模板也會錯的,反正要靈活一些,最好多結合其它軟件范例綜合考慮會完美的1

其他類似問題

鋼筋加工檢驗批的容量是50件,主控項目最小抽樣數量是全部,規范上也是全數檢查,那范例上的主控項目的實際抽樣數量是9件,是怎么來的...閱讀全文

陌聲人 2016-03-18 6292 2

原材鋼筋檢驗批主控項目3,檢查記錄填檢查處數可以嗎?不寫檢測報告編號,可以嗎?...閱讀全文

豆豆567 2016-08-10 1965 1

鋼筋加工檢驗批容量50件范例抽樣3件為什么我抽樣是150件...閱讀全文

張先生很逗 2016-09-10 2366 1

線纜敷設檢驗批記錄中的檢驗批容量為100m,為何是最小抽樣數量為全,實際抽樣數量為4個?...閱讀全文

豆豆617 2021-04-02 1007 1

室內排水檢驗批實際抽樣數量怎么確定?比如一個衛生間...閱讀全文

低調 2018-01-06 1907 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉