清穎
發帖時間:2016-03-16 16:33:07 樓主

在澆筑樓層混凝土時智能導管是不是只報一個隱蔽(隨工檢查)記錄表,還是要按分項一個個報?電線套管的預埋是不是套用電氣分部中的導管敷設檢驗批???

豆豆441
回帖時間:2016-03-22 16:12:56 1樓

你用的是哪個版本的軟件啊,我怎么找不到這些表格
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-16 16:53:09 2樓

在澆筑樓層混凝土時智能導管時,按不同的子分部和分項,報各自的檢驗批以及隱蔽驗收資料,不再按電氣工程的導管鋪設來檢查(原來是因為沒有專門的分部,才會用強電資料來代替弱電--只能建筑相應表格的),比如電話系統用一下表格

  • 清穎2016-03-25 18:45:31回復

    個人覺得這個答案不是特別合理!檢查項目中關于導管敷設相關項目提及的少還是覺得套用強電的導管敷設較合理!??!

  • 云中飛鶴2016-03-25 20:36:23回復

    已經有規范的不可能會再讓你按沒有規范時的做法再去做了,資料不是自己想曾么樣就怎么樣的

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-16 16:46:26 3樓

在澆筑樓層混凝土時智能導管是不是只報一個隱蔽(隨工檢查)記錄表,還是要按分項一個個報?電線套管的預埋是不是套用電氣分部中的導管敷設檢驗批?

答:主體電氣報驗(預埋電管)   一層一做

墻、柱預埋電管(弱電)

1.電線導管,電纜導管和線槽敷設檢驗批質量驗收記錄(A6013

     2.電氣隱蔽工程驗收記錄(C3024

頂板預埋電管(弱電)

1.電線導管,電纜導管和線槽敷設檢驗批質量驗收記錄(A6013

2.電氣隱蔽工程驗收記錄(C3024

其他類似問題

在澆筑樓層混凝土時智能導管是不是只報一個隱蔽(隨工檢查)記錄表,還是要按分項一個個報?電線套管的預埋是不是套用電氣分部中的導管敷設檢驗批??? ...閱讀全文

清穎 2016-03-16 3243 3

新建表格需要一個個選擇嗎 ...閱讀全文

豆豆72 2019-12-04 816 3

一個分項工程怎么單獨匯總? ...閱讀全文

小蝦米 2017-03-26 1637 1

樁基的檢驗批是不是每一根樁做一個檢驗批,還是按軸線劃分一個檢驗批,還是按型號劃分 ...閱讀全文

王小囧 2016-08-02 6242 0

施工記錄的樁號必須一個一個寫嗎?能不能直接寫1排1-15號 因為我們這邊有三千多個樁,樁號一個一個寫的話那就很多很多 而且擠密樁復合地基的檢驗批的容量怎么寫呢?同一天打的樁能不能寫成一個檢驗批呢? ...閱讀全文

豆豆51 2022-11-07 786 3