VI梔子
發(fā)帖時間:2016-03-14 10:48:18 樓主

1、線管、電線穿線、給水、排水管如果一層有兩戶,可以按2處來寫容量嗎?還是按間寫容量?

2、電箱如果就一層里有接斷路器電線,二三層的電箱為空箱,那容量該怎么填寫,二三層的電箱用做檢驗批嗎?

花開花落
回帖時間:2016-03-14 20:29:40 1樓

電線按設計的回路或米填容量,管按米算容量。
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-14 11:44:00 2樓

1、線管、電線穿線、給水、排水管如果一層有兩戶,可以按2處來寫容量嗎?還是按間寫容量?每一層的檢驗批容量:按2處或兩間均可以

2、電箱如果就一層里有接斷路器電線,二三層的電箱為空箱,那容量該怎么填寫,二三層的電箱用做檢驗批嗎?就按電箱個數(shù)來填寫就行了

  • VI梔子2016-03-15 09:39:45回復

    空箱也要算在里面嗎? 空箱也要算在里面嗎?

  • 云中飛鶴2016-03-15 10:31:21回復

    是的,空箱也算,只是不檢查箱內(nèi)器具而已 是的,空箱也算,只是不檢查箱內(nèi)器具而已

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-14 11:08:44 3樓

1.檢驗批部位填寫:幾單元第幾層

2.檢驗批容量填寫:給排水管道容量填寫多少米、線管及穿線也按米

3.電箱檢驗批部位填寫:幾單元成套(單配電箱);檢驗批容量填寫:臺,不管你是空箱還是成套配電箱,只要是你安裝了就得填寫檢驗批。