小傻瓜/xs“哈哈”
發帖時間:2016-03-11 09:53:41 樓主

電氣線路絕緣電阻測試記錄  相間、相對地、相對零之間的絕緣電阻值都有嗎,范圍是多少?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-11 10:16:46 1樓

都有的,有照明系統的支路1,支路2,支路3,還有配電箱N1,N2,N3回路!等!電氣絕緣電阻測試記錄適用于單相,單相三線,三相四線,三相五線制的照明,動力線路及電纜線路,電機的絕緣電阻的測試!一般1000V的兆歐表絕緣電阻值填600-750都是合格的!
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-11 10:08:23 2樓

越大越好,但不能低于0.5兆歐,一般現場測量數據在200-550之間
  • 小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:14:36回復

    你好,再請教一下,是不是相間、相對地、相對零、零對地之間都有電阻值的,還是照明系統中有的有有的沒,動力系統中又是什么情況,具體沒測過,也不懂,麻煩 賜教,謝謝 你好,再請教一下,是不是相間、相對地、相對零、零對地之間都有電阻值的,還是照明系統中有的有有的沒,動力系統中又是什么情況,具體沒測過,也不懂,麻煩 賜教,謝謝

  • 云中飛鶴2016-03-11 10:37:52回復

    這主要看你是幾相供電的------比如單相供電就沒有相間了,只有380v供電的才有相間絕緣 這主要看你是幾相供電的------比如單相供電就沒有相間了,只有380v供電的才有相間絕緣

  • 云中飛鶴2016-03-11 10:40:55回復

    照明就是單相供電,相對零,零對地,相對地三相,動力系統,指的是380v供電的機房設備,如空調,加壓泵等那個如果不接零線的話,就只有相間和相地間了 照明就是單相供電,相對零,零對地,相對地三相,動力系統,指的是380v供電的機房設備,如空調,加壓泵等那個如果不接零線的話,就只有相間和相地間了

  • 小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:54:11回復

    謝謝您的回答,麻煩您幫我看下這個配電箱系統圖 謝謝您的回答,麻煩您幫我看下這個配電箱系統圖

  • 云中飛鶴2016-03-11 10:57:27回復

    3X幾的都是單相,5x幾的是三相-----帶零線和火線哦 3X幾的都是單相,5x幾的是三相-----帶零線和火線哦

  • 小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:58:14回復

    真心的謝謝您,我明白了 真心的謝謝您,我明白了

其他類似問題

電氣線路絕緣電阻測試記錄 相間、相對地、相對零之間的絕緣電阻值都有嗎,范圍是多少?...閱讀全文

小傻瓜/xs“哈哈” 2016-03-11 4251 2

輸出電壓DC36V的應急照明線路(只有L、N線)需要做線路絕緣電阻測試嗎...閱讀全文

預言 2023-04-26 615 2

范例N6線路絕緣電阻測試,不應該是L-N,L-PE,N-PE分別相測,范例一個回路怎么只填一個數值189,其他兩根回路不用測了嗎?這個189是代表哪兩根線的數值呢...閱讀全文

豆豆793 2023-02-23 669 1

品茗江蘇版V3.5里面,安裝資料,電纜絕緣測試記錄和電線測試記錄是什么樣子的,有什么區別呢?有些弄不明白呢,分不清楚啦...閱讀全文

思陽 2011-04-19 4754 3

什么情況下才需要做這個表格?...閱讀全文

莉莉 2023-08-23 269 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉