電氣線路絕緣電阻測試記錄 相間、相對地、相對零之間的絕緣電阻值都有嗎,范圍是多少?
小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:14:36回復
你好,再請教一下,是不是相間、相對地、相對零、零對地之間都有電阻值的,還是照明系統中有的有有的沒,動力系統中又是什么情況,具體沒測過,也不懂,麻煩 賜教,謝謝 你好,再請教一下,是不是相間、相對地、相對零、零對地之間都有電阻值的,還是照明系統中有的有有的沒,動力系統中又是什么情況,具體沒測過,也不懂,麻煩 賜教,謝謝
云中飛鶴2016-03-11 10:37:52回復
這主要看你是幾相供電的------比如單相供電就沒有相間了,只有380v供電的才有相間絕緣 這主要看你是幾相供電的------比如單相供電就沒有相間了,只有380v供電的才有相間絕緣
云中飛鶴2016-03-11 10:40:55回復
照明就是單相供電,相對零,零對地,相對地三相,動力系統,指的是380v供電的機房設備,如空調,加壓泵等那個如果不接零線的話,就只有相間和相地間了 照明就是單相供電,相對零,零對地,相對地三相,動力系統,指的是380v供電的機房設備,如空調,加壓泵等那個如果不接零線的話,就只有相間和相地間了
小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:54:11回復
謝謝您的回答,麻煩您幫我看下這個配電箱系統圖 謝謝您的回答,麻煩您幫我看下這個配電箱系統圖
云中飛鶴2016-03-11 10:57:27回復
3X幾的都是單相,5x幾的是三相-----帶零線和火線哦 3X幾的都是單相,5x幾的是三相-----帶零線和火線哦
小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:58:14回復
真心的謝謝您,我明白了 真心的謝謝您,我明白了
其他類似問題
電氣線路絕緣電阻測試記錄 相間、相對地、相對零之間的絕緣電阻值都有嗎,范圍是多少?...閱讀全文
小傻瓜/xs“哈哈” 2016-03-11 4251 2
輸出電壓DC36V的應急照明線路(只有L、N線)需要做線路絕緣電阻測試嗎...閱讀全文
預言 2023-04-26 615 2
范例N6線路絕緣電阻測試,不應該是L-N,L-PE,N-PE分別相測,范例一個回路怎么只填一個數值189,其他兩根回路不用測了嗎?這個189是代表哪兩根線的數值呢...閱讀全文
豆豆793 2023-02-23 669 1
品茗江蘇版V3.5里面,安裝資料,電纜絕緣測試記錄和電線測試記錄是什么樣子的,有什么區別呢?有些弄不明白呢,分不清楚啦...閱讀全文
思陽 2011-04-19 4754 3
什么情況下才需要做這個表格?...閱讀全文
莉莉 2023-08-23 269 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取