小饅頭
發帖時間:2016-03-10 07:33:49 樓主

地下室頂板水電預埋、暖通預埋需要做哪些檢驗批?

597060921
回帖時間:2016-03-11 13:13:32 1樓

預埋的是電線導管,可采用 建筑電氣\電氣照明\導管敷設檢驗批質量驗收記錄檢驗批表格。
GB50300
回帖時間:2016-03-10 12:42:08 2樓

可以用導管敷設檢驗批,隱蔽驗收記錄報審!
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-10 08:06:13 3樓

給水工程是沒有預埋的,電器工程預埋的是導管,檢驗批按樓層進度劃分柱墻板一起澆筑的一層算一個,有伸縮縫的分開,施工記錄主要是原始驗收記錄和隱蔽驗收記錄,給排水和通風管道都有穿墻和樓板的隱蔽驗收

  • 小饅頭2016-03-10 10:05:07回復

    檢驗批表格可以發一下不要做的

  • 云中飛鶴2016-03-10 10:56:27回復

    一般住宅,導管鋪設用的都是照明供電的:

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-10 08:06:04 4樓

可以按某單元一層或地下室,依次類推!
豆豆509
回帖時間:2016-03-10 08:01:02 5樓

預埋管件材料報驗、管道工程隱蔽驗收記錄、建筑電氣隱蔽工程驗收記錄、給水管道安裝檢驗批、排水管道安裝檢驗批、導管敷設檢驗批等
  • 小饅頭2016-03-10 08:01:41回復

    檢驗批怎么劃分啊

  • 云中飛鶴2016-03-10 08:02:58回復

    檢驗批是按樓層劃分的

其他類似問題

地下室頂板水電預埋、暖通預埋需要做哪些檢驗批? ...閱讀全文

小饅頭 2016-03-10 5362 5

水電管線預埋要做隱蔽圖嗎? ...閱讀全文

CC 2020-05-11 916 2

請問主體結構中水電預埋需要做哪些資料,用到哪些表格? ...閱讀全文

月明中的靜寂 2019-03-31 1796 3

就那些孔洞,新手不知道做哪些表 ...閱讀全文

真冬 2018-04-16 2263 2

三個工地水電一二次預埋資料要在這幾天完成,對于上班三個月的我,直接是一臉的懵逼。感覺直接無法混了,小弟在此借此機會向各位大佬求救水電房建一二次預埋資料都需要哪些?哪些表格呢? ...閱讀全文