建筑電氣檢查都是全數檢查,品茗示例里面36套燈具“共4處,檢查4處,全部合格”這又怎么理解
容量單位按處來填是比較合理的,檢驗批部位按層
?
炎熱夏天2016-03-09 22:04:14回復
那么檢驗批容量是不是也可以按抽樣數那種方法去計算呀 那么檢驗批容量是不是也可以按抽樣數那種方法去計算呀
云中飛鶴2016-03-10 01:57:49回復
電氣工程是全檢,沒有抽樣……即便抽樣也是全數 電氣工程是全檢,沒有抽樣……即便抽樣也是全數
炎熱夏天2016-03-09 21:48:15回復
比如136套燈具安裝全數檢查的話,最小和實際都是全數都應填寫136。檢查記錄應該填寫“共136處,檢查136處,全部合格”是這樣嗎 比如136套燈具安裝全數檢查的話,最小和實際都是全數都應填寫136。檢查記錄應該填寫“共136處,檢查136處,全部合格”是這樣嗎
云中飛鶴2016-03-09 21:56:52回復
你那是136個,處可以是一間或一戶為單位的 你那是136個,處可以是一間或一戶為單位的
其他類似問題
建筑電氣檢查都是全數檢查,品茗示例里面36套燈具“共4處,檢查4處,全部合格”這又怎么理解...閱讀全文
炎熱夏天 2016-03-09 2547 5
電氣設備試驗和試運行檢驗批容量每層都要做嗎...閱讀全文
豆豆922 2023-04-29 614 1
供電干線和電氣動力只有線纜敷設嗎,沒有電線嗎...閱讀全文
豆豆431 2023-04-17 562 1
請問電氣動力和電氣照明的檢驗批和隱蔽記錄,還有絕緣電阻之類的測試資料分開做嗎?能不能把電氣動力的做在照明里面?...閱讀全文