《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002,2010版)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.2 混凝土結構子分部工程可根據結構的施工方法分為兩類:現澆混凝土結構子分部工程和裝配式混凝土結構子分部工程;根據結構的分類,還可分為鋼筋混凝土結構子分部工程和預應力混凝土結構子分部工程等。
混凝土結構子分部工程可劃分為模板、鋼筋、預應力、混凝土、現澆結構和裝配式結構等分項工程。
各分項工程可根據與施工方式相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃分為若干檢驗批。
摘錄二:
8.1 一般規定
8.1.1 現澆結構的外觀質量缺陷,應由監理(建設)單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度,按表8.1.1的規定。
8.1.2 現澆結構拆模后,應由監理(建設)單位、施工單位對外觀質量和尺寸偏差進行檢查,作出記錄,并應及時按施工技術方案對缺陷進行處理。
8.2 外觀質量
主控項目
8.2.1 現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。
對已經出現的嚴重缺陷,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理(建設)單位認可后進行處理,必要時應經設計單位同意。對經處理的部位,應重新檢查驗收。
檢查數量: 全數檢查。檢驗方法:觀察,檢查技術處理方案。
一般項目
8.2.2 現澆結構的外觀質量不宜有一般缺陷。
對已經出現的一般缺陷,應由施工單位按技術處理方案進行處理,并重新檢查驗收。
檢查數量: 全數檢查。檢驗方法:觀察,檢查技術處理方案。
8.3 尺寸偏差
主控項目
8.3.1 現澆結構不應有影響結構性能和使用功能的尺寸偏差?;炷猎O(shè)備基礎不應有影響結構性能和設備安裝的尺寸偏差。對超過尺寸允許偏差且影響結構性能和安裝、使用功能的部位,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理(建設)單位認可后進行處理。對經處理的部位,應重新檢查驗收
檢查數量: 全數檢查
檢驗方法: 量測,檢查技術處理方案。
一般項目
8.3.2 現澆結構和混凝土設備基礎拆模后的尺寸偏差應符合表8.3.2-1、表8.3.2-2的規定。
檢查數量: 按樓層、結構縫或施工段劃分檢驗批。在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不少于3面;對電梯井,應全數檢查。對設備基礎,應全數檢查。