室外給水管道安裝檢驗批中管道安裝允許偏差的最小抽樣數量規范上也具體沒要求是全數檢查還是多少米檢查一處?

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 11:12:31 1樓

對于安裝工程而言,所有抽查數量在沒有新的驗收規范出臺的情況下,目前都是全檢的,因此你的容量單位必須注意,盡量不要按m來寫,不然原始記錄就太多了
  • 盛放如昔2017-11-10 22:29:13回復

    請問,如果按段橫管彎曲方向偏差可是按每1米檢查的,這樣的話,這項的偏差該如何填寫? 請問,如果按段橫管彎曲方向偏差可是按每1米檢查的,這樣的話,這項的偏差該如何填寫?

  • 云中飛鶴2017-11-12 15:44:18回復

    你非要按m寫的話,那就一米檢查一個偏差吧----原始記錄就會多的寫不過來,實際檢查中就是檢查整個平直段的,彎管是按處來驗收的 你非要按m寫的話,那就一米檢查一個偏差吧----原始記錄就會多的寫不過來,實際檢查中就是檢查整個平直段的,彎管是按處來驗收的

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-09 11:01:05 2樓

檢查記錄里面填寫都是按抽查幾處,合格幾處填寫的!

?

  • 時間于未來2016-03-09 11:08:25回復

    謝謝……………………………… 謝謝………………………………

  • 時間于未來2016-03-09 11:10:12回復

    問題是規范里也沒寫多少米檢查一處或者沒規定具體你這個檢驗批容量是100m的話,為什么最小抽樣數量是8處?你在哪里查的是8處? 問題是規范里也沒寫多少米檢查一處或者沒規定具體你這個檢驗批容量是100m的話,為什么最小抽樣數量是8處?你在哪里查的是8處?

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 09:59:58 3樓

以上是規范條文,從中可以看出其檢查,是全部檢查的,沒有抽樣數量,這樣你在填寫容量時最好不要按米來填寫,那樣你是檢查量(原始記錄數據量就會很大),一般是按打壓分段,來劃分段或處
  • 時間于未來2016-03-09 10:35:57回復

    那意思是檢驗批后面的檢查記錄中就寫上個符合要求就可以了? 那意思是檢驗批后面的檢查記錄中就寫上個符合要求就可以了?

  • 云中飛鶴2016-03-09 10:40:28回復

    按實際分段來寫:共檢查幾段,合格幾段(或全部合格) 按實際分段來寫:共檢查幾段,合格幾段(或全部合格)

  • 云中飛鶴2016-03-09 10:41:17回復

    當然,你寫符合規范要求也是行的----關鍵是看監理是不是硬摳你字眼 當然,你寫符合規范要求也是行的----關鍵是看監理是不是硬摳你字眼

  • 時間于未來2016-03-09 11:08:00回復

    好的, 謝謝你啊。 好的, 謝謝你啊。

  • 云中飛鶴2016-03-09 11:09:19回復

    如果覺得回答還滿意,給個最佳吧 如果覺得回答還滿意,給個最佳吧

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 09:57:22 4樓

《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

9 室外給水管網安裝

9.1 一般規定

9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。

9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。

9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。

9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。

9.2 給水管道安裝

主控項目

9.2.1給水管道在埋地敷設時,應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小?00mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。

檢驗方法:現場觀察檢查。

9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。

檢驗方法:觀察檢查。

9.2.3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢查井或地溝內,不應埋在土壤中。

檢驗方法:觀察檢查。

9.2.4給水系統各種井室內的管道安裝,如設計無要求,井壁距法蘭或承口的距離:管徑小于或等于450mm 時,不得小于250mm;管徑大于450mm 時,不得小于350mm。

檢驗方法:尺量檢查。

9.2.5 管網必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

檢驗方法:管材為鋼管、鑄鐵管時,試驗壓力下10min內壓力降不應大于0.05MPa,然后降至工作壓力進行檢查,壓力應保持不變,不滲不漏;管材為塑料管時,試驗壓力下,穩壓1h 壓力降不大于0.05MPa,然后降至工作壓力進行檢查,壓力應保持不變,不滲不漏。

9.2.6 鍍鋅鋼管、鋼管的埋地防腐必須符合設計要求,如設計無規定時,可按表9.2.6的規定執行。卷材與管材間應粘貼牢固,無空鼓、滑移、接口不嚴等。

         

檢驗方法:觀察和切開防腐層檢查。

9.2.7 給水管道在竣工后,必須對管道進行沖洗,飲用水管道還要在沖洗后進行消毒,滿足飲用水衛生要求。

檢驗方法:觀察沖洗水的濁度,查看有關部門提供的檢驗報告。

一般項目

9.2.8 管道的坐標、標高、坡度應符合設計要求,管道安裝的允許偏差應符合表9.2.8的規定。

9.2.9 管道和金屬支架的涂漆應附著良好,無脫皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

檢驗方法:現場觀察檢查。

9.2.10 管道連接應符合工藝要求,閥門、水表等安裝位置應正確。塑料給水管道上的水表、閥門等設施其重量或啟閉裝置的扭矩不得作用于管道上,當管徑≥50mm時必須設獨立的支承裝置。

檢驗方法:現場觀察檢查。

9.2.11 給水管道與污水管道在不同標高平行敷設,其垂直間距在500mm以內時,給水管管徑小于或等于200mm的,管壁水平間距不得小于1.5m;管徑大于200mm的,不得小于3m。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

9.2.12 鑄鐵管承插捻口連接的對口間隙應不小于3mm,最大間隙不得大于表9.2.12的規定。

檢驗方法:尺量檢查。

9.2.13 鑄鐵管沿直線敷設,承插捻口連接的環型間隙應符合表9.2.13的規定;沿曲線敷設,每個接口允許有2°轉角。

檢驗方法:尺量檢查。

9.2.14 捻口用的油麻填料必須清潔,填塞后應捻實,其深度應占整個環型間隙深度的1/3。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

9.2.15捻口用水泥強度應不低于32.5MPa,接口水泥應密實飽滿,其接口水泥面凹入承口邊緣的深度不得大于2mm。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

9.2.16采用水泥捻口的給水鑄鐵管,在安裝地點有侵蝕性的地下水時,應在接口處涂抹瀝清防腐層。

檢驗方法:觀察檢查。

9.2.17采用橡膠圈接口的埋地給水管道,在土壤或地下水對橡膠圈有腐蝕的地段,在回填土前應用瀝青膠泥、瀝青麻絲或瀝青鋸末等材料封閉橡膠圈接口。橡膠圈接口的管道,每個接口的最大偏轉角不得超過表9.2.17的規定。

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 09:56:16 5樓

室外給水管道安裝檢驗批中管道安裝允許偏差的最小抽樣數量是全部檢查的,一般是按閥門井或檢查井來分段劃分檢驗批容量的。
  • 時間于未來2016-03-09 10:31:07回復

    我寫的檢驗批容量121m,檢驗批部位我寫了個:J1-J2給水管道 我寫的檢驗批容量121m,檢驗批部位我寫了個:J1-J2給水管道

  • 云中飛鶴2016-03-09 10:39:25回復

    最好按段,不要按米,不然,你每m抽驗一次,就太多了 最好按段,不要按米,不然,你每m抽驗一次,就太多了

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-09 09:07:16 6樓

最小抽樣按3處填寫,檢驗批容量按米
  • 時間于未來2016-03-09 09:12:34回復

    最小抽樣數量你是怎么確定的?可不可以教下我?我在規范上沒查到?你在哪里查到?謝謝 最小抽樣數量你是怎么確定的?可不可以教下我?我在規范上沒查到?你在哪里查到?謝謝

  • 時間于未來2016-03-09 09:29:27回復

    你好,依據是哪個??? 你好,依據是哪個???

  • 時間于未來2016-03-09 09:47:25回復

    人呢?去哪了?麻煩給我說下謝謝 人呢?去哪了?麻煩給我說下謝謝

  • 云中飛鶴2016-03-09 10:43:15回復

    檢查3處?沒有搞錯吧?不要誤導別人 檢查3處?沒有搞錯吧?不要誤導別人

其他類似問題

室外給水管道安裝檢驗批中管道安裝允許偏差的最小抽樣數量規范上也具體沒要求是全數檢查還是多少米檢查一處?...閱讀全文

時間于未來 2016-03-09 13043 6

檢驗批容量為1000m,最小抽樣數量為全,那實際抽樣數量填多少?...閱讀全文

向日葵 2015-05-11 2944 1

我們是做的管廊,管道安裝檢驗批容量是按的米,但這個最小抽樣數,不知道應該怎么填...閱讀全文

小五 2018-06-21 1627 1

給排水管道安裝檢驗批最小抽樣數量如何定?請高手指點,根據自己的實際 情況討論一下。...閱讀全文

橋東 2019-03-15 7208 1

室外給水管網給水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外給水管網給水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 9 室外給水管網安裝 9.1 一般規定 9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。 9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。 9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。 9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。 9.2 給水管道安裝 主控項目 9.2.1給水管道在埋地敷設時,應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小?00mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 檢驗方法:現場觀察檢查。 9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。 檢驗方法:觀察檢查。 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3037 0