《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)
【條文摘錄】
9 室外給水管網安裝
9.1 一般規定
9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。
9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。
9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。
9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。
9.2 給水管道安裝
主控項目
9.2.1給水管道在埋地敷設時,應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小?00mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
檢驗方法:現場觀察檢查。
9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。
檢驗方法:觀察檢查。
9.2.3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢查井或地溝內,不應埋在土壤中。
檢驗方法:觀察檢查。
9.2.4給水系統各種井室內的管道安裝,如設計無要求,井壁距法蘭或承口的距離:管徑小于或等于450mm 時,不得小于250mm;管徑大于450mm 時,不得小于350mm。
檢驗方法:尺量檢查。
9.2.5 管網必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
檢驗方法:管材為鋼管、鑄鐵管時,試驗壓力下10min內壓力降不應大于0.05MPa,然后降至工作壓力進行檢查,壓力應保持不變,不滲不漏;管材為塑料管時,試驗壓力下,穩壓1h 壓力降不大于0.05MPa,然后降至工作壓力進行檢查,壓力應保持不變,不滲不漏。
9.2.6 鍍鋅鋼管、鋼管的埋地防腐必須符合設計要求,如設計無規定時,可按表9.2.6的規定執行。卷材與管材間應粘貼牢固,無空鼓、滑移、接口不嚴等。
檢驗方法:觀察和切開防腐層檢查。
9.2.7 給水管道在竣工后,必須對管道進行沖洗,飲用水管道還要在沖洗后進行消毒,滿足飲用水衛生要求。
檢驗方法:觀察沖洗水的濁度,查看有關部門提供的檢驗報告。
一般項目
9.2.8 管道的坐標、標高、坡度應符合設計要求,管道安裝的允許偏差應符合表9.2.8的規定。
9.2.9 管道和金屬支架的涂漆應附著良好,無脫皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
檢驗方法:現場觀察檢查。
9.2.10 管道連接應符合工藝要求,閥門、水表等安裝位置應正確。塑料給水管道上的水表、閥門等設施其重量或啟閉裝置的扭矩不得作用于管道上,當管徑≥50mm時必須設獨立的支承裝置。
檢驗方法:現場觀察檢查。
9.2.11 給水管道與污水管道在不同標高平行敷設,其垂直間距在500mm以內時,給水管管徑小于或等于200mm的,管壁水平間距不得小于1.5m;管徑大于200mm的,不得小于3m。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
9.2.12 鑄鐵管承插捻口連接的對口間隙應不小于3mm,最大間隙不得大于表9.2.12的規定。
檢驗方法:尺量檢查。
9.2.13 鑄鐵管沿直線敷設,承插捻口連接的環型間隙應符合表9.2.13的規定;沿曲線敷設,每個接口允許有2°轉角。
檢驗方法:尺量檢查。
9.2.14 捻口用的油麻填料必須清潔,填塞后應捻實,其深度應占整個環型間隙深度的1/3。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
9.2.15捻口用水泥強度應不低于32.5MPa,接口水泥應密實飽滿,其接口水泥面凹入承口邊緣的深度不得大于2mm。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
9.2.16采用水泥捻口的給水鑄鐵管,在安裝地點有侵蝕性的地下水時,應在接口處涂抹瀝清防腐層。
檢驗方法:觀察檢查。
9.2.17采用橡膠圈接口的埋地給水管道,在土壤或地下水對橡膠圈有腐蝕的地段,在回填土前應用瀝青膠泥、瀝青麻絲或瀝青鋸末等材料封閉橡膠圈接口。橡膠圈接口的管道,每個接口的最大偏轉角不得超過表9.2.17的規定。