薄涼
發帖時間:2016-03-07 12:31:29 樓主

混凝土灌注樁現場檢查原始記錄怎么填?應該參照那個規范?

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-08 15:15:14 1樓

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-08 15:14:53 2樓

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-08 15:13:59 3樓

【規范名稱及編號】  《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202- 2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

5.1  一般規定

5.1.1  樁位的放樣允許偏差如下:

群樁:20mm;

單排樁:10mm。

5.1.2  樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行:

1  當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁 基工程的驗收應在施工結束后進行。

2  當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁 頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。

5.1.3  打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。

5.1.4  灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底 清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。

5.1.5  工程樁應進行承載力檢驗。對于地基基礎設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可 靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗的方法進行檢驗,檢驗樁數不應少于總數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。

5.1.6  樁身質量應進行檢驗。對設計等級為甲級或地質條件復雜,成檢質量可靠性低的灌注樁 ,抽檢數量不應少于總數的30%,且不應少于20根;其他樁基工程的抽檢數量不應少于總數的20%,且不應少于10根;對混凝土預制樁及地下水位以上且終孔后經過核驗的灌注樁,檢驗數量不應少于總樁 數的10%,且不得少于10根。每個柱子承臺下不得少于1根。

5.1.7  對砂、石子、鋼材、水泥等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現 行標準的規定。

5.1.8  除本規范第5.1.5、5.1.6條規定的主控項目外,其他主控項目應全部檢查,對一般項目 ,除已明確規定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注樁應全部檢查。

摘錄二:

5.6  混凝土灌注樁

5.6.1  施工前應對水泥、砂、石子(如現場攪拌)、鋼材等原材料進行檢查,對施工組織設計中制定的施工順序、監測手段(包括儀器、方法)也應檢查。

5.6.2  施工中應對成孔、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等進行全過程檢查,人工挖孔樁尚應復驗孔底持力層土(巖)性。嵌巖樁必須有樁端持力層的巖性報告。

5.6.3  施工結束后,應檢查混凝土強度,并應做樁體質量及承載力的檢驗。

5.6.4  混凝土灌注樁的質量檢驗標準應符合表5.6.4-1、表5.6.4-2的規定。



5.6.5  人工挖孔樁、嵌巖樁的質量檢驗應按本節執行。

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-08 11:59:56 4樓

混凝土灌注樁現場驗收檢查記錄其實就是原來的施工記錄表:包括:孔徑,深度,垂直度等項目的那個匯總表
  • 薄涼2016-03-08 14:33:16回復

    高手 加個微信吧 高手 加個微信吧

  • 云中飛鶴2016-03-08 14:42:37回復

    我的qq:584140091,請給個最佳答案吧----加我qq,給你個示例 我的qq:584140091,請給個最佳答案吧----加我qq,給你個示例

  • 薄涼2016-03-08 15:00:06回復

    混凝土灌注樁是在哪個規范里? 混凝土灌注樁是在哪個規范里?

  • 云中飛鶴2016-03-08 15:13:53回復

    地基基礎施工質量驗收規范里的,具體如下 地基基礎施工質量驗收規范里的,具體如下

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-08 11:59:02 5樓

混凝土灌注樁工程檢驗批質量驗收記錄的內容如下:
一般項目:
1、垂直度。除人工挖孔混凝土護壁樁為<0.5%;其它樁為<1%。檢查套筒、鉆桿的垂直度或吊垂球檢查。
2、樁徑。套管成孔、干成孔的樁徑為-20mm;泥漿護壁鉆孔為+50mm;人工挖孔為+50mm。用井徑儀、尺量檢查。
3、泥漿比重(粘土、砂性土中)。1.15~1.20。用比重計測量。
4、泥漿面標高(高于地下水位)。0.5~1.0m。觀察檢查
5、沉渣厚度:端承樁≤50mm。用沉渣儀或吊錘測量。
磨擦樁≤150mm。用沉渣儀或吊錘測量。
6、混凝土坍落度:水下灌注160~220mm,灌注前坍落度儀測量。
干施工70~100mm。灌注前坍落度儀測量。
7、鋼筋籠安裝深度:±100mm,尺量檢查。
8、混凝土充盈系數:>1。計量檢查每根樁的實際灌注量與樁體積相比。
9、樁頂標高:+30mm,-50mm。水準儀測量。扣除樁頂浮漿層及劣質樁體。
施工前檢查水泥、砂、石子(現場攪拌時),按表格驗收鋼筋籠。施工中檢查成孔、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土。人工挖孔樁孔底持力層土(巖)性。檢查嵌巖樁樁端持力層的巖性。施工結束后觀察混凝土強度、樁體質量及承載力。檢查后形成施工記錄或檢驗報告。檢查施工記錄和檢驗報告。  
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 14:49:05 6樓

  • 薄涼2016-03-07 15:43:47回復

    那混凝土灌注樁呢?一共277個樁,資料軟件自動生成最小抽量為56?會不會有點多 那混凝土灌注樁呢?一共277個樁,資料軟件自動生成最小抽量為56?會不會有點多

  • 云中飛鶴2016-03-07 16:40:09回復

    不多,56個是少的那 不多,56個是少的那

  • 薄涼2016-03-08 11:54:38回復

    混凝土灌注樁現場驗收檢查記錄應該按照那個填寫? 混凝土灌注樁現場驗收檢查記錄應該按照那個填寫?

  • 云中飛鶴2016-03-08 14:36:49回復

    現場原始檢查記錄其實就是原來老表格中的允許偏差項目一欄的內容,現在只是分成兩張表格了而已,你按檢驗批的驗收內容,把這些內容補齊到現場原始記錄里就行了 現場原始檢查記錄其實就是原來老表格中的允許偏差項目一欄的內容,現在只是分成兩張表格了而已,你按檢驗批的驗收內容,把這些內容補齊到現場原始記錄里就行了

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 14:48:41 7樓

【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)

【條文摘錄】

4.1 一般規定

4.1.1  建筑物地基的施工應具備下述資料:

1  巖土工程勘察資料。

2  臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。

3  工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。

4.1.2  砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。

4.1.3  地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。

4.1.4  地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。

4.1.5  對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。

4.1.6  對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基,其承載力檢驗,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3處。有單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3根。

4.1.7  除本規范第4.1.5、4.1.6條指定的主控項目外,其他主控項目及一般項目可隨意抽查,但復合地基中的水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿樁、振沖樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁及夯實水泥土樁至少應抽查20%。

4.13水泥粉煤灰碎石樁復合地基

4.13.1  水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料應符合設計要求。

4.13.2  施工中應檢查樁身混合料的配合比、坍落度和提拔鉆桿速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。

4.13.3  施工結束后,應對樁頂標高、樁位、樁體質量、地基承載力以及褥墊層的質量做檢查。

4.13.4  水泥粉煤灰碎石樁復合地基的質量檢驗標準應符合表4.13.4的規定。

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 14:48:19 8樓

水泥粉煤灰碎石樁復合地基就是通常所說的cfg樁
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 14:01:14 9樓

執行標準還是老的gb50202-2002,這個目前為止還沒有新的規范出臺
  • 薄涼2016-03-07 14:41:38回復

    找的是水泥粉煤灰碎石樁復合地基的主控和一般嘛 找的是水泥粉煤灰碎石樁復合地基的主控和一般嘛

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 13:37:48 10樓

原始檢查記錄就是原來老表格的允許偏差項
上一頁12下一頁

其他類似問題

混凝土灌注樁現場檢查原始記錄怎么填?應該參照那個規范?...閱讀全文

薄涼 2016-03-07 14338 11

混凝土灌注樁(鋼筋籠)現場驗收檢查原始記錄部位怎么填...閱讀全文

五毛錢 2015-06-08 3618 1

導管敷設檢驗批里現場驗收檢查原始記錄怎么填...閱讀全文

風中傳說 2015-08-03 3529 3

孔深原始記錄怎么填寫 ? ? 300mm是什么意思...閱讀全文

浪跡天涯 2017-04-18 3670 1

如圖,這是混凝土灌注樁檢驗批,劃線這3項什么情況下才需要填呢?我的樁澆砼時基底并無泥漿和渣,是不是這種情況下這幾項就不用填呢?...閱讀全文

默然- 2017-12-10 1761 1

售前客服