發帖時間:2016-03-06 11:23:02 樓主

如果火災報警預埋管道寫在電氣建筑編號為07導管敷設檢驗批上,那么編號是不是得改08了

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 17:10:31 1樓

再說一遍,火災報警系統以前采用電器工程表格代替,是因為當時沒有火災報警系統專門的分部分項驗收規范,現在有了智能建筑分部,火災報警系統有了自己的分部分項,如果還抱著以前的慣性思維去做,就有點out了
597060921
回帖時間:2016-03-06 16:44:55 2樓

火災報警有自己的檢驗批表格,怎么能借用建筑電氣里面的表格,而且就算是借用,也不允許修改分部序號的。
GB50300
回帖時間:2016-03-06 13:51:18 3樓

編號是一開始做資料已經規定好的,不能隨意改動的,只有檢驗批序號會隨著你檢驗批數量依次001-002...,
  • 灬伉儷灬2016-03-06 14:57:03回復

    那你的意思是 火災報警預埋 還是用梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄 這張 是嗎? 那你的意思是 火災報警預埋 還是用梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄 這張 是嗎?

  • GB503002016-03-06 21:01:44回復

    預埋管子可以與其他管子一起共用一張電氣預埋檢驗批表格,但是梯架、托盤、槽盒還是需要用智能化表格??傊砀竦男蛱柺遣荒茈S意變更的,不能說這張表格這個分部里沒有,用其他分部的表格來代替,序號代替一下,這是不允許,也是不能代替的。資料要按照規范來做。沒一個檢驗批都是有相對應的規范要求的。 預埋管子可以與其他管子一起共用一張電氣預埋檢驗批表格,但是梯架、托盤、槽盒還是需要用智能化表格??傊砀竦男蛱柺遣荒茈S意變更的,不能說這張表格這個分部里沒有,用其他分部的表格來代替,序號代替一下,這是不允許,也是不能代替的。資料要按照規范來做。沒一個檢驗批都是有相對應的規范要求的。

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-06 12:17:11 4樓

火災報警預埋管本不屬于電器工程,你非要借用那個表格,分部編號也歸不到電器分部里啊,他還是原來的分部……不過你這樣手工做資料是沒問題的,如果是電子檔歸檔的話,軟件會歸錯分部的
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-06 11:30:26 5樓

剛查下不需要將編號改為08,你分部屬于建筑電氣分部,你是借用表,保持原始表編號

其他類似問題

如果火災報警預埋管道寫在電氣建筑編號為07導管敷設檢驗批上,那么編號是不是得改08了...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-06 2049 5

新國標里火災自動報警有專門檢驗批0815,但里面沒有導管敷設。實際中墻內有導管暗敷設,怎么辦呢?...閱讀全文

久居我夢... 2015-03-30 2473 1

這個表格,預埋管子 都要勾選哪一個...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-30 2101 1

火災報警資料檢驗批 軟件只有可燃氣體探測器 ?但現場無此設備 怎么做資料 ?請老師解答下...閱讀全文

lalala 2018-03-12 2055 2

各位大佬們 麻煩問一下,火災自動報警系統線纜敷設以后是做 線路/設備/裝置/器具絕緣電阻測試? 這個表 還是做 共配電線路絕緣電阻測試 這個表...閱讀全文