親愛的.壞壞
發帖時間:2016-03-05 08:50:40 樓主

 

 

V10.6的版本好像沒有門架距混凝土板長邊的距離取值?????應該怎么取值??

怎么修改?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-05 09:10:59 1樓

板模板(門架)(pt)計算書

?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-05 09:04:49 2樓

門架距混凝土板短邊的距離

225(mm);

門架距混凝土板長邊的距離

241(mm);

其他類似問題

V10.6的版本好像沒有門架距混凝土板長邊的距離取值?????應該怎么取值?? 怎么修改?...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-05 2256 2

問題 1.主梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或門架凈間距,或優化小梁位置等! 應該怎么調整數據? 好像V10.6的沒有“門架距離混凝土板長邊的距離”...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-05 2530 1

我用的2011V9.5版本在進行梁模板(扣件式)計算取值的時候,在取模板自重標準值的時候,我們軟件是按照模板安全技術規范4.1.1節中表4.1.1樓板模板自重標準值表格取值的,而樓板模板及其支架為取值為0.75KN/㎡(樓層高度為4m以下),但樓層高度超過4米是還是按這個取值嗎,還是有什么計算方法,如果沒有的話可以按照珊瑚版中梁模板計算嗎,比較急用,麻煩你了...閱讀全文

豆豆 2011-12-12 7888 2

在梁模板計算中,梁底支撐小梁為40x80木方,平行于梁底方向,在小梁驗算中小梁抗剪強度設計值[τ](N/mm2)取值為1.232;在同一梁的側模計算中,小梁同樣為40x80木方平行于梁縱向方向,在小梁驗算中為什么小梁抗剪強度設計值[τ](N/mm2)取值為1.663?依據是什么呢,小梁抗剪強度設計值[τ](N/mm2)取值和什么有關?...閱讀全文

豆豆118 2020-06-12 1457 1

坡屋面模板支撐的計算高度應該怎么取。取層高還是最高點高度、還是檐口高度?如果最高點高度超過8米,是不是算高支模?...閱讀全文

歐工 2018-10-30 2725 2