豆豆61
發帖時間:2016-03-03 13:02:41 樓主

室外電氣子分部里的檢驗批是如何劃分檢驗批容量,最小值和實際抽查值怎么確定?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-03 17:03:12 1樓

根據電氣系統圖各回路,如插座系統、照明系統、空調系統,其絕緣電阻按各系統L1~L2、L2~L3、L1~L3
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-03 14:13:33 2樓

室外電氣子分部里的檢驗批的容量可以按線路的回路數來填------如果你按延長米計的話,最小抽樣數量和原始記錄就太多了
  • 豆豆612016-03-03 16:49:13回復

    多少回路是看圖紙嗎?還是怎么。就是說不要填多少米這樣嗎,所有的室外電氣檢驗批都可以用回路來表示容量嗎》》 其實我不懂電氣這塊。。。 多少回路是看圖紙嗎?還是怎么。就是說不要填多少米這樣嗎,所有的室外電氣檢驗批都可以用回路來表示容量嗎》》 其實我不懂電氣這塊。。。

  • 云中飛鶴2016-03-03 16:50:53回復

    是的,所有的室外電氣檢驗批都可以用回路來表示容量,用米的話,全數檢查,100m,你就要檢查100,這樣你做多少資料? 是的,所有的室外電氣檢驗批都可以用回路來表示容量,用米的話,全數檢查,100m,你就要檢查100,這樣你做多少資料?

  • 豆豆612016-03-03 16:51:29回復

    多少回路抽查1次呢? 別笑我問的蠢。呵呵 多少回路抽查1次呢? 別笑我問的蠢。呵呵

  • 豆豆612016-03-03 16:52:35回復

    能加你QQ嗎》帥哥。。以后多多像你請教。 能加你QQ嗎》帥哥。。以后多多像你請教。

  • 云中飛鶴2016-03-03 17:10:24回復

    電器工程是全部檢查的,一個回路就有一個檢查記錄 電器工程是全部檢查的,一個回路就有一個檢查記錄

  • 云中飛鶴2016-03-03 17:10:46回復

    584140091,加吧 584140091,加吧

小饅頭
回帖時間:2016-03-03 13:49:05 3樓

這個網站有教學視頻,可以看看

其他類似問題

室外電氣子分部里的檢驗批是如何劃分檢驗批容量,最小值和實際抽查值怎么確定?...閱讀全文

豆豆61 2016-03-03 2342 3

鋼筋原材、混凝土原材料檢驗批容量幾批這些都怎么算的?比如梁板、剪力墻柱、樓梯、模板這些構件的檢驗批容量總數怎么數...閱讀全文

秋水無痕 2020-08-12 1223 2

檢驗批容量怎么計算...閱讀全文

豆豆351 2020-12-08 803 2

建筑給水、排水及采暖工程中室內采暖分部中低溫熱水地板輻射采暖檢驗批中檢驗批容量怎么填寫?比如一棟六層磚混樓檢驗批容量按啥填寫?一層還是?望大家幫忙解?,非常感謝...閱讀全文

struggling 2018-04-25 4055 3

消防工程安裝檢驗批驗收記錄里幾個分部檢驗批的填寫?火災自動報警設備安裝,線纜敷設、等檢驗批的容量及抽查比例??...閱讀全文

專業消防 2018-04-01 1724 2