基礎接地有哪些檢驗批資料
3336
5
求基礎接地有哪些檢驗批資料
檢驗批只有:《接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄》
同時還需要有資料:
1、隱蔽工程驗收記錄
2、接地電阻測試記錄
蔣鋒2016-03-04 16:45:24回復
非常感謝,還想請問一下接地裝置的檢驗批容量中是怎樣來分組的呢
5970609212016-03-04 16:57:03回復
所指是檢驗批容量如何確認是吧,容量由數值+單位組成 數值:看圖紙可知有多少處接地,例如有6處接地點。 單位:“組”或者“處” 檢驗批容量:6處
其他類似問題
求基礎接地有哪些檢驗批資料 ...閱讀全文
蔣鋒 2016-02-29 3336 5
基礎接地檢驗批容量是按避雷引下線焊接點填寫,還是按接地裝置測試點填寫 ...閱讀全文
想想 2018-04-04 2392 3
電氣基礎接地有幾處 ...閱讀全文
桐桐桐 2018-10-25 1221 1
請問你們的基礎防雷接地的檢驗批容量填寫依據是什么啊?檢驗批容量是要按米來劃分還是按建筑面積來劃分?。? ...閱讀全文
豆豆120 2016-12-21 3119 3
剛做安裝資料,不知道要做什么,請問那個隱蔽記錄編號怎么編輯?有沒有規范哪里可以查? ...閱讀全文
兔子什么都知道 2018-10-23 1205 1