梁的截尺寸為450mm×1000mm,模板支架計算長度為8.4m,梁支撐架搭設高度H(m):4,梁段集中線荷載(kN/m):18.131。根據《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006屬高大模板工程,須組織專家論證。結合工程實際情況及公司現有施工工藝采用梁底支撐小楞平行梁跨方向的支撐形式。
這是品茗軟件老版本計算的直接得出來數字,梁段集中荷載18.131kN/m是怎么計算出來的,有計算公式嗎?
最佳答案(好評率100%)
回答:逗逗二號
等級:3
頭銜:班長
豆豆:1406
2011-02-10 11:04:16軟件未列出公式。對與梁段的集中荷載是一種初步判斷,判斷其是否屬于超高超大模板。
具體計算方式就是將梁上的荷載(包括活荷載、永久荷載,通常取標準值)轉化為沿梁軸線方向的線荷載。
比如對于梁的永久荷載:梁寬×梁高×鋼筋混凝土自重標準值就得到了梁的永久線荷載線荷載。
梁的可變荷載(通常為平面上的均布荷載單位kN/mm2):活荷載×梁寬得到梁的可變線荷載
然后將兩種荷載進行疊加即可。
我想請問一下鋼筋混凝土自重標準值指的是鋼筋混凝土自重kN/mm3還是鋼筋混凝土自重kN/mm3X梁厚度=kN/mm2?
活荷載是否要乘以系數1.4?永久線荷載線荷載是否要乘以系數1.35,然后兩者再相加?
兩者相加為什么最后的數字小于梁段集中線荷載(kN/m):18.131很多?
問題補充:
模板自重標準值是否需要和鋼筋混凝土自重標準值相加?
其他類似問題
這是品茗軟件老版本計算的直接得出來數字,梁段集中荷載18.131kN/m是怎么計算出來的,有計算公式嗎? 最佳答案(好評率100%) 回答:逗逗二號 等級:3 頭銜:班長 豆豆:1406 2011-02-10 11:04:16軟件未列出公式。對與梁段的集中荷載是一種初步判斷,判斷其是否屬于超高超大模板。具體計算方式就是將梁上的荷載(包括活荷載、永久荷載,通常取標準值)轉化為沿梁軸線方向的線荷載。比如對于梁的永久荷載:梁寬×梁高×鋼筋混凝土自重標準值就得到了梁的永久線荷載線荷載。梁的可變荷載(通常為平面上的均布荷載單位kN/mm2):活荷載×梁寬得到梁的可變線荷載然后將兩種荷載進行疊加即可。我想請問一下鋼筋混凝土自重標準值指的是鋼筋混凝土自重kN/mm3還是鋼筋混凝土自重kN/mm3X梁厚度=kN/mm2?活荷載是否要乘以系數1.4?永久線荷載線荷載是否要乘以系數1.35,然后兩者再相加?兩者相加為什么最后的數字小于梁段集中線荷載(kN/m):18.131很...閱讀全文
釋然 2011-02-10 18818 1
300厚地下室頂板模板支架計算書(按品茗軟件計算)一、綜合說明本工程模板支撐架高4米,施工總荷載14.77kN/m2,根據《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006屬高大模板工程,須組織專家論證。為確保施工安全,編制本專項施工方案。設計范圍包括:樓板,長×寬=8.4m×8.4m,樓板厚0.3m。梁的截面尺寸為450mm×1000mm,模板支架計算長度為14.4m,梁支撐架搭設高度H(m):14.4,梁段集中線荷載(kN/m):18.9。根據《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006屬高大模板工程,須組織專家論證。結合工程實際情況及公司現有施工工藝采用梁底支撐小楞平行梁跨方向的支撐形式。請問板施工總荷載14.77kN/m2,梁段集中線荷載(kN/m):18.9在品茗計算式里怎么沒有的?這個數字是自已算進去的,能否在品茗計算公式里先提供總荷載和線荷載公式,是否屬于高支模要求,然后再論證計算公式?...閱讀全文
釋然 2011-01-23 7766 1
地下室頂板梁,跨度6000,層高3600,梁截面240×1900,是否屬于超重支模架,否需要專家論證,它的線荷載是多少?有誰能提供計算公式。謝謝!...閱讀全文
抗臺風 2014-11-08 14218 3
在進行高支模方案中,主梁計算簡圖有時候顯示一種,有時候計算書顯示兩種,這與軟件中那個設置有關系?中板計算簡圖一中板計算簡圖二...閱讀全文
杜學亮 2018-06-06 1887 2
具體異形梁為廠房預制馬鞍板天溝梁,用來擱置屋面馬鞍板,2根250*600梁中間夾700寬、100厚馬鞍板問題補充:安全模板計算軟件中無梁夾板的計算模型,只能把梁與板分成2根不相連接的梁?這樣的計算不對!?。×旱啄痉较旅娴匿摴埽ㄖ髁海┦?跨的,不是2跨?。?!問題補充:請?zhí)峁├碚撚?jì)算依據和計算書,注意梁底采用3根立桿,不是4根!??!(4根立桿太浪費及不符合現實)...閱讀全文
黃先生 2011-09-26 4957 2