豆豆74
發帖時間:2016-01-11 23:36:18 樓主

外墻面抹灰用哪張表格?檢驗批容量怎么填?

花開花落
回帖時間:2016-01-17 20:52:10 1樓

用一般抹灰檢驗批,規范說的很細,相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。檢查數量應符合下列規定:  室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。
云中飛鶴
回帖時間:2016-01-12 07:33:32 2樓

外墻面抹灰和內前面一樣用的都是一般抹灰檢驗批的表格。檢驗批容量是按面積算的:相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。檢查數量應符合下列規定:  室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。

其他類似問題

外墻面抹灰用哪張表格?檢驗批容量怎么填?...閱讀全文

豆豆74 2016-01-11 5709 2

外墻抹灰檢驗批容量怎么填?...閱讀全文

汐汐 2015-11-19 13236 4

室內抹灰(包括樓梯及前室),沒有隔墻,有分戶墻,檢驗批容量應該怎么填...閱讀全文

點點 2016-04-05 11155 2

外墻保溫做哪張檢驗批?新規范是把外墻保溫和外墻節能檢驗批放一張表最還是?...閱讀全文

啦啦 2018-08-25 1328 1

外墻防水砂漿資料用哪張表格做...閱讀全文

剛好遇見你 2018-04-16 1798 3