風林火山
發帖時間:2015-12-21 16:13:36 樓主

現在新混凝土規范沒有拆模檢驗批了,那如何判定什么時候可以拆模?拆模試塊還是要做的嗎?沒檢驗批了,拆模還需要做資料嗎?還是說寫張拆模申請就可以了?

思緒飄了好遠
回帖時間:2015-12-22 18:38:41 1樓

根據同條件拆模試塊強度及混凝土規范進行確定模板拆除時間,拆模強度試塊是還的做的,只不過不需要送檢
云中飛鶴
回帖時間:2015-12-21 21:56:03 2樓

按著混凝土施工規范要求,用同條件試塊的強度來推定------只是驗收規范中把驗收取消了,但對于強度的要求是不變的
  • 風林火山2015-12-21 21:59:23回復

    那拆模試塊還是要做的嗎?

  • 云中飛鶴2015-12-21 23:38:51回復

    這個是少不了的啊-----檢驗批驗收只是有外觀質量和外觀尺寸來代替了,但拆模強度還是由施工規范決定的-----新的規范以后都是施工和驗收兩套要求,那一個都不能違背的

其他類似問題

現在新混凝土規范沒有拆模檢驗批了,那如何判定什么時候可以拆模?拆模試塊還是要做的嗎?沒檢驗批了,拆模還需要做資料嗎?還是說寫張拆模申請就可以了? ...閱讀全文

風林火山 2015-12-21 6548 2

現在新混凝土規范沒有拆模檢驗批了,那做了拆模試塊還要送檢做試驗嗎?以前問了有說要送檢,有說不用送檢的,希望哪位大神出來準確的告知下。 ...閱讀全文

風林火山 2016-05-08 7328 1

新規范沒有拆模,現澆結構外觀質量日期怎樣填寫 ...閱讀全文

明天會更好 2018-04-23 1736 2

拆模檢驗批里面的容量及所需抽樣的數量如何填寫 ...閱讀全文

夢幻 2014-11-04 3303 3

按照新規范資料2015的,是不是就不用做拆模檢驗批資料了 ...閱讀全文

豆豆719 2016-04-13 2526 3