發帖時間:2015-12-15 22:07:06 樓主

混凝土施工檢驗批容量能寫幾批嗎?后澆帶和施工縫留置怎么填?混凝土養護時間和方法怎么填?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-19 18:32:15 1樓

砼施工檢驗批容量也可以這樣填,比如你是商砼,就填:商品砼54m3(一個施工段)

施工縫位置及處理共幾處,全部檢查,合格幾處。

養護措施共幾處,全部檢查,合格幾處。

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-19 18:31:36 2樓

砼施工檢驗批容量也可以這樣填,比如你是商砼,就填:商品砼54m3(一個施工段)

施工縫位置及處理共幾處,全部檢查,合格幾處。

養護措施共幾處,全部檢查,合格幾處。

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-16 11:40:21 3樓

那個是構件一共有5件,因此最小檢測5個,比如一共有5處施工縫
云中飛鶴
回帖時間:2015-12-16 08:26:58 4樓

各分項工程可根據與施工方式相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃分為若干檢驗批。

摘錄二:

7.1    一般規定

7.1.1   結構構件的混凝土強度應按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GBJ 107 的規定分批檢驗評定。

   對采用蒸汽法養護的混凝土結構構件,其混凝土試件應先隨同結構構件同條件蒸汽養護,再轉入標準條件養護共 28d。

   當混凝土中摻用礦物摻合料時,確定混凝土強度時的齡期可按現行國家標準《粉煤灰混凝土應用技術規范》GBJ 146 等的規定取值。

7.1.2  檢驗評定混凝土強度用的混凝土試件的尺寸及強度的尺寸換算系數應按表7.1.2 取用;其標準成型方法、標準養護條件及強度試驗方法應符合普通混凝土力學性能試驗方法標準的規定。

7.1.3  結構構件拆模、出池、出廠、吊裝、張拉、放張及施工期間臨時負荷時的混凝土強度,應根據同條件養護的標準尺寸試件的混凝土強度確定。

7.1.4  當混凝土試件強度評定不合格時,可采用非破損或局部破損的檢測方法,按國家現行有關標準的規定對結構構件中的混凝土強度進行推定,并作為處理的依據。

7.1.5  混凝土的冬期施工應符合國家現行標準《建筑工程冬期施工規程》JGJ 104 和施工技術方案的規定。

7.4   混凝土施工

主控項目

7.4.1   結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。 用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定:

  每拌制 100 盤且不超過 100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;

2   每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盤時,取樣不得少于一次;

  當一次連續澆筑超過 1000m3時,同一配合比的混凝土每 200m3取樣不得少于一次;

4   每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;

  每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。

檢驗方法:  檢查施工記錄及試件強度試驗報告。

7.4.2   對有抗滲要求的混凝土結構,其混凝土試件應在澆筑地點隨機取樣。同一工程、同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,留置組數可根據實際需要確定。

檢驗方法:  檢查試件抗滲試驗報告。

7.4.3   混凝土原材料每盤稱量的偏差應符合表 7.4.3 的規定。

檢查數量:  每工作班抽查不應少于一次。

檢驗方法:  復稱。

7.4.4   混凝土運輸、澆筑及間歇的全部時間不應超過混凝土的初凝時間。同一施工段的混凝土應連續澆筑,并應在底層混凝土初凝之前將上一層混凝土澆筑完畢。

當?shù)讓踊炷脸跄鬂仓弦粚踊炷習r,應按施工技術方案中對施工縫的要求進行處理。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察,檢查施工記錄。

一般項目

7.4.5   施工縫的位置應在混凝土澆筑前按設計要求和施工技術方案確定。施工縫的處理應按施工技術方案執行。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察,檢查施工記錄。

7.4.6   后澆帶的留置位置應按設計要求和施工技術方案確定。后澆帶混凝土澆筑應按施工技術方案進行。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察,檢查施工記錄。

7.4.7   混凝土澆筑完畢后,應按施工技術方案及時采取有效的養護措施,并應符合下列規定:

  應在澆筑完畢后的 12h 以內對混凝土加以覆蓋并保濕養護;

  混凝土澆水養護的時間:對采用硅酸鹽水泥、 普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土,不得少于 7d;對摻用緩凝型外加劑或有抗滲要求的混凝土,不得少于 14d;

  澆水次數應能保持混凝土處于濕潤狀態;混凝土養護用水應與拌制用水相同;

  采用塑料布覆蓋養護的混凝土,其敞露的全部表面應覆蓋嚴密,并應保持塑料布內有凝結水;

  混凝土強度達到 1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安裝模板及支架。

注: 1 當日平均氣溫低于 5℃時,不得澆水;

2 當采用其他品種水泥時,混凝土的養護時間應根據所采用水泥的技術性能確定;

  混凝土表面不便澆水或使用塑料布時,宜涂刷養護劑;

  對大體積混凝土的養護,應根據氣候條件按施工技術方案采取控溫措施。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察,檢查施工記錄。

  • 2015-12-16 08:59:50回復

    他那個填的實際抽樣數量5個是怎么來的? 他那個填的實際抽樣數量5個是怎么來的?

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-16 08:26:10 5樓

混凝土施工檢驗批容量能寫幾批嗎?后澆帶和施工縫留置怎么填?混凝土養護時間和方法怎么填?這個是要按國家的驗收規范的規定來定的
GB50300
回帖時間:2015-12-16 08:09:03 6樓

混凝土施工檢驗批按照同一等級混凝土為一檢驗批,后澆帶、施工縫各單獨一檢驗批,混凝土養護時間和方法:普通水泥拌制的混凝土養護時間為7天,摻有緩凝劑外加劑和抗滲要求的混凝土不少于14天;養護覆蓋澆水養護。

其他類似問題

混凝土施工檢驗批容量能寫幾批嗎?后澆帶和施工縫留置怎么填?混凝土養護時間和方法怎么填?...閱讀全文

2015-12-15 5759 6

混凝土施工的檢驗批容量填多少立方行嗎?我看范例上有的寫得是幾批,這個批是指的100立方是一批嗎?...閱讀全文

2016-04-19 5759 3

混凝土施工檢驗批的日期是當天澆筑完日期還是28天試塊報告出來的日期?現在我報的施工檢驗批的日期是澆筑完的日期,是不是要備注一下,監理簽的日期也是澆筑完的日期,要改嗎?我將混凝土原材料和配合比,施工,這三個檢驗批做了一個報審表可以嗎?還是施工這個檢驗批單獨做?...閱讀全文

緣楓 2016-01-25 4312 3

檢驗批容量如何填寫...閱讀全文

888 2014-11-09 1880 3

防水混凝土檢驗批容量的填寫...閱讀全文

寶寶 2017-08-11 2737 1