發帖時間:2015-12-11 09:04:07 樓主

軟件里分了動力和照明 但是應急、消防、弱電這些導管敷都沒有檢驗批,這該咋弄呢, 還有消防和弱電的隱蔽驗收記錄用電氣上的隱蔽表格還是用其他的,能不能給我說一下用哪個

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-11 10:53:45 1樓

消防的用0815火災自動報警系統的

電話用0803用戶電話交換系統的

電視用0808有線電視及衛星接收的

網絡用0804信息網絡系統或0813信息化應用系統(看你設計的是什么,一般住宅走0804)

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-11 10:46:52 2樓

應急照明配管用電氣照明的表格

燈具用下表

  • 豆豆7692015-12-11 10:52:04回復

    恩恩 這個我知道 可以把應急照明和電氣照明做一塊 嘿嘿 謝謝啦

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-11 10:43:21 3樓

電氣工程前期預埋的管子是不是分照明、動力、應急、消防、弱電----這是必須的,因為它們屬于不同的分項或分部工程,消防和弱電用的是智能建筑中的表格

  • 豆豆7692015-12-11 10:50:32回復

    剛開始我報照明和動力分開了 但是我們監理說分的越細越亂 最后就沒有分 只是在隱蔽的圖紙編號上把動力、照明、應急照明、消防和消防聯動的編號都寫上去了 字我們監理也給簽了 但是我感覺還是有點不太對 心理沒底

  • 云中飛鶴2015-12-11 10:55:19回復

    你給監理報驗當然要聽監理的了,但實際資料和監理的要求是不一樣的

  • 豆豆7692015-12-11 11:00:18回復

    這讓我有點不知所措了 就害怕以后資料交不上去

  • 云中飛鶴2015-12-11 11:39:13回復

    你最好還是咨詢一下當?shù)氐馁|(zhì)監站,看看他們有什么具體要求,我回答你的都是按規范來的

  • 豆豆8202021-10-30 20:01:07回復

    請問弱電導管敷設是用動力的檢驗批還是照明的檢驗批

其他類似問題

軟件里分了動力和照明 但是應急、消防、弱電這些導管敷都沒有檢驗批,這該咋弄呢, 還有消防和弱電的隱蔽驗收記錄用電氣上的隱蔽表格還是用其他的,能不能給我說一下用哪個 ...閱讀全文

豆豆769 2015-12-11 5491 3

請問大家:消防前期導管預埋,應急照明各用哪類表格?導管敷設是動力跟照明的,該選用哪一個?謝謝指導。 ...閱讀全文

豆豆489 2021-09-09 817 2

工程開工前期有哪些資料?具體點,謝謝 、 ...閱讀全文

1 2014-10-15 2724 2

電氣預埋管 SC20 具體的規格是多少 管內徑是多少 ...閱讀全文

小寧 2011-01-21 4770 1

安裝軟件避雷引下線、前期強電弱電預埋管、穿線檢驗批怎么填寫? ...閱讀全文

︶ㄣ℃(_緗à盼 2016-03-18 3267 2