豆豆769
發帖時間:2015-12-09 15:05:06 樓主

我用的是最新表格   監理今天提出了新表格里的等電位連接這個連接是錯誤的   我不知道是軟件里面錯了還是就用這個連接

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-28 18:31:31 1樓

這個簡單很,用不著和監理叫勁,就把哪個連接改為聯結就行了
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-28 18:31:05 2樓

這個簡單很,用不著和監理叫勁,就把哪個連接改為聯結就行了
云中飛鶴
回帖時間:2015-12-10 17:14:06 3樓

《建筑電氣工程質量驗收規范》(GB 50303-2002)

【條文摘錄】

27建筑物等電位聯結

27.1主控項目

27.1.1建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。支線間不應串聯連接。

27.1.2等電位聯結的線路最小允許截面應符合表27.1.2的規定:

27.2一般項目

27.2.1等電位聯結的可接近裸露導體或其他金屬部件、構件與支線連接應可靠,熔焊、釬焊或機械緊固應導通正常。

27.2.2需等電位聯結的高級裝修金屬部件或零件,應有專用接線螺栓與等電位聯結支線連接,且有標識;連接處螺帽緊固、防松零件齊全。

  • 豆豆7692015-12-11 08:57:18回復

    非常感謝 嘿嘿 非常感謝 嘿嘿

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-09 22:08:33 4樓

這個監理有點雞蛋里面挑骨頭的意思,規范的名詞是聯結-----這是軟件的筆誤
  • 豆豆7692015-12-10 08:45:53回復

    嘿嘿 原來是這樣 那你說我要不要吧它改過來 嘿嘿 原來是這樣 那你說我要不要吧它改過來

  • 云中飛鶴2015-12-10 11:54:36回復

    這個為了不讓監理挑毛病,還是修改一下吧 這個為了不讓監理挑毛病,還是修改一下吧

  • 豆豆7692015-12-10 15:14:07回復

    恩恩 謝謝啦 就害怕人家軟件上那個是對的再給改過來不是畫蛇添足嗎 恩恩 謝謝啦 就害怕人家軟件上那個是對的再給改過來不是畫蛇添足嗎

  • 云中飛鶴2015-12-10 17:15:03回復

    看一下下面的規范,就是聯結啊 看一下下面的規范,就是聯結啊

  • 豆豆7692015-12-11 08:56:29回復

    恩恩 知道了 看來以后還是多學習規范了 恩恩 知道了 看來以后還是多學習規范了

其他類似問題

我用的是最新表格 監理今天提出了新表格里的等電位連接這個連接是錯誤的 我不知道是軟件里面錯了還是就用這個連接...閱讀全文

豆豆769 2015-12-09 2361 4

1、衛生間等電位聯結測試是不是測試等電位接地電阻的? 2、每一個局部等電位都要做測試嗎? 3、有沒有關于等電位的規范...閱讀全文

豆豆793 2022-11-23 912 1

人防等電位聯結 要做資料嗎?要做,品茗表格在哪,怎么做?...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-08 4365 14

誰知道 電氣建筑里面的《建筑物等電位連接》和智能建筑里面的《等電位聯接》的區別。我在這里先謝謝了...閱讀全文

kalinin 2018-07-11 1491 1