《建筑電氣工程質量驗收規范》(GB 50303-2002)
【條文摘錄】
27建筑物等電位聯結
27.1主控項目
27.1.1建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。支線間不應串聯連接。
27.1.2等電位聯結的線路最小允許截面應符合表27.1.2的規定:
27.2一般項目
27.2.1等電位聯結的可接近裸露導體或其他金屬部件、構件與支線連接應可靠,熔焊、釬焊或機械緊固應導通正常。
27.2.2需等電位聯結的高級裝修金屬部件或零件,應有專用接線螺栓與等電位聯結支線連接,且有標識;連接處螺帽緊固、防松零件齊全。