變配電室用不用單獨做接地

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-09 22:07:45 1樓

變配電室用不用單獨做接地?不用,一般他是和防雷接地極公用一個接地極的-----除非設計有明確要求需要單獨設置的
  • 豆豆7692015-12-10 08:37:56回復

    嘿嘿 謝謝啦

思緒飄了好遠
回帖時間:2015-12-09 16:01:55 2樓

一、主控項目1、暗敷在建筑物抹灰層內的引下線應有卡釘分段固定;明敷的引下線應平直、無急彎,與支架焊接處,油漆防腐,且無遺漏。2、變壓器室、高低壓開關室內的接地干線應有不少于2處與接地裝置引出干線連接。3、當利用金屬構件、金屬管道做接地線時,應在構件或管道與接地干線間焊接金屬跨接線。二、一般項目1、鋼制接地線的焊接連接應符合以下規定;材料采用及最小允許規格、尺寸應符合附表8的規定。1)扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;2)圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;3)圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;4)圓鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊;5)除埋設在混凝土中的焊接接頭外,有防腐措施。2、明敷接地引下線及室內接地干線的支持件間距應均勻,水平直線部分0.5-1.5m;垂直直線部分1.5-3m;彎曲部分0.3-0.5m。3、在穿越墻壁、樓板和地坪處應加套鋼管或其它堅固的保護套管,鋼套管應與接地線做電氣連通。4、室內明敷接地干線安裝應符合下列規定:1)敷設位置不妨礙設備的拆卸與檢修;2)當沿建筑物墻壁水平敷設時,距地面高度250-300mm;與建筑物墻壁間的間隙10-15mm;3)跨越建筑物變形縫時,設補償裝置;4)接地線表面沿長度方向,每段為15-100mm,分別涂以黃色和綠色相間的條紋;5)高壓配電室的接地干線上應設置不少于2個供臨時接地用的接線柱或接地螺栓。每個電氣裝置的接地應以單獨的接地線與接地干線相連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 5、當電纜穿過零序電流互感器時,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地;由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣。6、配電間隔和靜止補償裝置的柵欄門及變配電室金屬門鉸鏈處的接地連接,應采用編織銅線。變配電室的避雷器應用最短的接地線與接地干線連接。7、設計要求接地的幕墻金屬框架和建筑物的金屬門窗,應就近與接地干線連接可靠,連接處不同金屬間應有防電化腐蝕措施。
  • 豆豆7692015-12-09 16:09:46回復

    謝謝 這個是在前期做還是到安裝的時候做

其他類似問題

變配電室用不用單獨做接地 ...閱讀全文

豆豆769 2015-12-09 3987 2

室外電氣、變配電室分別指哪個地方的?它們中都有變壓器、箱式變電所安裝檢驗批。 ...閱讀全文

豆豆759 2015-10-07 2637 2

做配電室是不是也和做一棟樓的資料一樣,有物資報驗,防雷接地、等電位等隱檢以及檢驗批,要是有試驗也得做試驗的資料,而且我們這個配電室有一個夾層,我怎么按部位報驗合適,也是底板,墻體,和頂板這樣報驗? ...閱讀全文

小五 2018-05-09 1193 2

配電室都需要做那些工程資料 ...閱讀全文

小五 2018-04-29 1450 3

做基坑錨桿的打的是鋼花管,請問鋼花管用不用送檢,還有鋼筋網的用不用送焊接 ...閱讀全文

Czhdys! 2017-07-22 2899 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉