思。
發帖時間:2015-11-30 08:58:37 樓主

我們一半是框架結構 每次都是柱、LBT一塊澆筑的,放量是248方,這個試塊需要怎么送?是梁、板、梯、柱、各送一組,把放量各分一點;還是說梁板梯住一起送三組,按100立方米那個來?


另一半是剪力墻,墻柱梁板梯一起送,還是分開,同問?

Mr.Liu
回帖時間:2015-12-04 11:38:45 1樓

這個東西 你可以和監理溝通的,我這一層也200多了,我還想至少得送三組,他說送一組就可以了。
云中飛鶴
回帖時間:2015-11-30 19:50:29 2樓

一起澆筑時就是按混凝土規范要求取樣即可:
7.4.1   結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。 用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土
的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定:
1   每拌制 100 盤且不超過 100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
2   每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盤時,取樣不得少于一次;
3   當一次連續澆筑超過 1000m3時,同一配合比的混凝土每 200m3取樣不得少于一次;
4   每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
5   每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定
GB50300
回帖時間:2015-11-30 16:45:26 3樓

同一強度的話一起送,三組,同條件根據現場實際情況送樣,且不少于三組。
云中飛鶴
回帖時間:2015-11-30 09:14:28 4樓

那就一起取,檢驗批也做到一塊



云中飛鶴
回帖時間:2015-11-30 09:10:30 5樓

同一強度的梁板可以一起取,柱,和墻強度一般強度會不一樣的,分開取
  • 思。2015-11-30 09:12:21回復

    一起澆筑的 是一樣的 怎么取,是個一起取可否啊 ?然后按方量看送幾組?這樣可以嗎 一起澆筑的 是一樣的 怎么取,是個一起取可否啊 ?然后按方量看送幾組?這樣可以嗎

  • Better me2015-11-30 19:24:59回復

    可以的。。。。。。。 可以的。。。。。。。

其他類似問題

我們一半是框架結構 每次都是柱、LBT一塊澆筑的,放量是248方,這個試塊需要怎么送?是梁、板、梯、柱、各送一組,把放量各分一點;還是說梁板梯住一起送三組,按100立方米那個來? 另一半是剪力墻,墻柱梁板梯一起送,還是分開,同問?...閱讀全文

思。 2015-11-30 2317 5

在品茗軟件中抗滲試塊和抗壓試塊怎么添加?...閱讀全文

鑫娜圓婷 2018-09-17 863 1

現場澆筑混凝土時留置抗壓試塊超過齡期忘了送檢,沒有按要求留置抗壓試塊或者留置的混凝土抗壓組數不夠,應該如何處理,歡迎廣大老司機在留言處支招!...閱讀全文

另外人生 2019-04-26 22942 18

抗滲試塊怎樣留置試塊、怎么送試驗。大體積混凝土怎樣留置...閱讀全文

波兒 2015-08-02 3369 4