發帖時間:2015-11-20 20:47:45 樓主

需要安裝三臺QTZ6015的塔吊,塔吊的最大獨立高度44M,假如第一次附墻設在36M處,往上每20M一道附墻,塔吊總安裝高度為150M,用軟件驗算時“塔機獨立狀態的計算高度”是不是填44M?即使塔吊總高度150M,驗算時是不是只驗算獨立狀態下的44M高度就可以了?

鏡湖微雨
回帖時間:2015-11-23 08:37:28 1樓

這個是按照說明說中的最大獨立高度來輸入的
云中飛鶴
回帖時間:2015-11-21 09:51:43 2樓

不論你搭設的高度是多少-----都是按最大獨立高度計算的
奮斗
回帖時間:2015-11-21 09:23:22 3樓

2個思路:如果只獨立狀態,只需要計算獨立即可了。  如果是總高度150米,  你根據實際計算就行,軟件會有相關提示的。   注意附著間距可以小,不能大。  就行了。

其他類似問題

需要安裝三臺QTZ6015的塔吊,塔吊的最大獨立高度44M,假如第一次附墻設在36M處,往上每20M一道附墻,塔吊總安裝高度為150M,用軟件驗算時“塔機獨立狀態的計算高度”是不是填44M?即使塔吊總高度150M,驗算時是不是只驗算獨立狀態下的44M高度就可以了? ...閱讀全文

小楊 2015-11-20 4232 3

請問:矩形板式樁基礎計算軟件,塔吊基礎座落在地下室里即-10.000m處,則地基參數中的土層厚度的填寫是否是塔吊基礎下的土層即-10.000m下的不同土層的厚度?另自然地面標高也是否填寫此層標高即-10.000m? ...閱讀全文

豆豆781 2016-06-24 2658 2

請教大神,塔吊獨立狀態計算高度是按說明書上來的嗎?比如說塔吊獨立高度為60米,但是現場實際安裝只要30米就可以了,這個荷載取值是按60米的取值還是按30米的取值? ...閱讀全文

豆豆338 2021-12-13 3401 2

塔吊說明書的獨立高度為40m,但是實際計劃只安裝20m,在塔吊基礎計算的時候塔吊獨立狀態的計算高度還是填40m嗎,塔身的自重還是按40m的還是按20米呢? ...閱讀全文