給排水檢驗批容量
3486
2
圈圈的數字是根據什么得出的,謝謝各位的解答!
蘇顏ぅ2015-11-19 09:19:10回復
讀了幾遍,沒懂,我只想知道資料上這個數字是怎么來的 讀了幾遍,沒懂,我只想知道資料上這個數字是怎么來的
云中飛鶴2015-11-19 11:14:17回復
前面的全,代表全數檢查,后面的2,代表雙排并行管子,豎直的或水平的總共只有2處(2個部位),你檢查兩個也就是全部檢查了,后面的3,表示有坡度要求的管子總工有3處(或3道管),因此檢查3處也是全檢。安裝工程許多時候,檢驗批容量只是劃分檢驗批大小的一個標準----也就是說檢驗批最大不能超過多少,而主控項目和一般項目的抽查單位和容量單位往往會不一致的(許多都是按處來算的),這也是水電安裝資料和土建的最大的一個區別。請你認真去看一下相關的驗收規范 前面的全,代表全數檢查,后面的2,代表雙排并行管子,豎直的或水平的總共只有2處(2個部位),你檢查兩個也就是全部檢查了,后面的3,表示有坡度要求的管子總工有3處(或3道管),因此檢查3處也是全檢。安裝工程許多時候,檢驗批容量只是劃分檢驗批大小的一個標準----也就是說檢驗批最大不能超過多少,而主控項目和一般項目的抽查單位和容量單位往往會不一致的(許多都是按處來算的),這也是水電安裝資料和土建的最大的一個區別。請你認真去看一下相關的驗收規范
蘇顏ぅ2015-11-19 14:33:10回復
好的, 謝謝~ 好的, 謝謝~
蘇顏ぅ2015-11-19 09:13:37回復
如果按照GB50300-2013中的3.0.9條規范的話,那樓上圖中的4.2.5條的實際抽樣數量最小應該是3,是么 如果按照GB50300-2013中的3.0.9條規范的話,那樓上圖中的4.2.5條的實際抽樣數量最小應該是3,是么
其他類似問題
圈圈的數字是根據什么得出的,謝謝各位的解答!...閱讀全文
蘇顏ぅ 2015-11-16 3486 2
給排水檢驗批容量如何介定...閱讀全文
豆豆223 2016-07-12 2484 1
排水檢驗批的容量...閱讀全文
戀你的味道 2014-11-14 3306 1
求一份填好的給排水軟件容量的完整表,謝謝...閱讀全文
戀你的味道 2014-11-14 4077 2
給排水按系統來劃分,一個系統是不是一個立管JL-1,是不是就是一個系統?...閱讀全文
豆豆356 2016-04-25 2652 1