久憶
發帖時間:2015-11-14 13:36:34 樓主

我們工地墻體砌筑用的是干混砂漿,墻體砂漿試塊制作能不能兩層為一個檢驗批,兩層制作一組砂漿試塊,這樣可以嘛?

云中飛鶴
回帖時間:2015-11-14 19:48:07 1樓

根據規范要求,除非你的填充墻砌體量很少(一般為剪力墻結構)才可以合并的
云中飛鶴
回帖時間:2015-11-14 19:45:23 2樓

驗收規范》 (GB50203-2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.20  砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:

1  所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;

2  不超過250m3砌體;

3  主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。

思緒飄了好遠
回帖時間:2015-11-14 14:48:11 3樓

高層檢驗批,可以3層為一個檢驗批
  • 久憶2015-11-14 14:51:30回復

    有什么規范,嘛?還是不懂

思緒飄了好遠
回帖時間:2015-11-14 14:25:11 4樓

不可以的,一般一層或按施工段比如伸縮縫劃分檢驗批及試塊留置。 在砂漿攪拌機出料口隨機取樣制作砂漿試塊,同盤砂漿只應制作一組(一組為3個70.7mm×70.7mm×70.7mm立方體試件)標準養護試件。對于建筑結構的安全等級為一級或設計使用年限為50年及以上的房屋,同一驗收批砂漿試塊的數量不得少于3組;
  • 久憶2015-11-14 14:28:59回復

    你應該是憑經驗這樣說的吧?我聽有人說可以兩層一組,但是不確定

其他類似問題

我們工地墻體砌筑用的是干混砂漿,墻體砂漿試塊制作能不能兩層為一個檢驗批,兩層制作一組砂漿試塊,這樣可以嘛? ...閱讀全文

久憶 2015-11-14 2401 4

砌筑砂漿試塊是不是根據砌體檢驗批每250m進行留置啊?每個檢驗批留置不少于3組? ...閱讀全文

長城一塊磚 2020-09-22 819 2

砂漿試塊不能評定不了怎么 ...閱讀全文

云上太陽 2014-10-21 2980 2

砂漿試塊試驗結果匯總表的試塊制作時間字體方向如何設置 ...閱讀全文

隨風 2019-03-26 968 1

制作混凝土試塊的經典要領 通過認真學習“預拌混凝土”標準、“混凝土質量控制標準”和“混凝土強度檢驗評定標準”,逐條領會和對照檢查,結合過去在制作砼試塊過程中的經驗教訓,總結了試塊制作過程中的“一定、二裝、三查、四測、五選、六拌、七搗、八排、九蓋、十養”等十步操作程序,有效地控制了試塊制作過程中的不善造 ...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-05-20 1776 0