1、下面理解是否正確:總箱進線敷設是指變壓器至總配電箱段用電線或電纜干線敷設是指總配電箱至各分配電箱段用電線或電纜電機線敷設是指:分配箱至開關箱段用電線或電纜2、以上三段線路的電線或電纜先擇不同的敷設方式計算結果選出的導線截面會很大差別。3、如何自行添加導線如(BVV電線),導線的相關參數數據是如何得來的。...閱讀全文
dejjivf@sohu.com 2012-03-16 6996 1
為什么臨時用電計算時開關選擇只有HK HH HR,沒有DZ開頭的空開,HK閘刀開關在工地不是已經不允許用了嗎?軟件為什么還默認用呢...閱讀全文
天地自然 2016-06-05 2570 2
施工用電計算選擇導線、電器設備錯誤:很小的電流量卻選擇很大的導線?如:(1)、自落式混凝土攪拌機開關箱至自落式混凝土攪拌機導線截面及開關箱內電氣設備選擇(開關箱以下用電器啟動后需要系數取1): i)計算電流 Kx=1,Cosφ=0.85,tgφ=0.62 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.85)=9.83A ii)選擇導線 選擇VV-3×240+2×120,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為407A。室外架空銅芯導線按機械強度的最小截面為10mm2,滿足要求。 iii)選擇電氣設備 選擇開關箱內隔離開關為HH4-400/350 ,其熔體額定電流為Ir=350A,漏電保護器為DZ20L-400/350。 (2)、卷揚機開關箱至卷揚機導線截面及開關箱內電氣設備選擇(開關箱以下用電器啟動后需要系數取1): i)計算電流 Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A ii)選擇導線 選擇VV-3×240+2×120,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為407A。室外架空銅芯導線按機械強度的最小截面為10mm2,滿足要求。 iii)選擇電氣設備...閱讀全文
天馬行空 2013-08-10 3817 1